Mein Vitodens 222 hat jetzt 2 mal eine Brennerstörung (14) angezeigt. Im Störmeldespeicher steht dann der Störcode 20. Hat jemand eine Erklärung und eine Lösung für das Problem?
Brennerstörung und Fehler "20" sind 2 unterschiedliche Dinge.
Gibts bei dir eine hydraulische Weiche (Fußbodenheizung)?
Fehler 20 besagt eigentlich Kurzschluss Fühler hydraulische Weiche.
WS2 ist richtig das Gerät ist aus 2003 Blöde Frage wie kann ich ein Bild poststen?