Hallo limamac,
da hab ich tatsächlich einen Dreher drin gehabt. So wie du es beschreibst, ist es natürlich richtig.
Aber, wie du schon richtig vermutet hast, spielt das bei der Diagnose keine Rolle.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass der Speichersensor vielleicht einen Defekt aufweist und aus diesem Grund falsche Werte an die Regelung liefert. Darum bleibt er im Normalbetrieb in der Warmwasserbereitung hängen. Was für eine Warmwassertemperatur wird denn angezeigt?
Du fragst die Speichertemperatur ab, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst und am Drehrad drehst, bis das Dreieck im Display bei 5 steht.
Beste Grüße °jo