Vitodens 222-f: ausfall der fußbodenheizung, problem: vorlauftemperatur soll des hk2 beträgt 0 grad.

Dadurch geht die heizkreipumpe/ mischerregelung nicht in betrieb... Da ja die soll temp von 0 grad erreicht ist... Die pumpe selbst funktioniert (aktuatorentest durchgeführt)... Soll raumtemperatur ist auf 25, die heizkurve unveändert. O,4 und 0....
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Crauch,

was wird denn bei der Ist-Vorlauftemperatur angezeigt? Hier sollest du mal den Vorlauftemperatursensor an der Mischererweiterung prüfen. Evtl. ermittelt dieser ja eine falsche Temperatur.
Es kann auch sein, dass der HK2 auf Abschaltbetrieb gestellt ist.


Viele Grüße °pa



Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Christoph,

super, also du hast schon mal herausgefunden, warum der Vorlauf-Sollwert auf 0 gesetzt wurde.

Das der WW-Sollwert nicht erreicht wird, kann mit dem Plattenwärmetauscher und/oder dem Auslauftemperatursensor zusammenhängen. Der Auslaufsensor sitzt an der Vorlaufeinheit. Die Modulation des Brenners richtet sich nach der Auslauftemperatur und der vorgegebenen Warmwassersolltemperatur.

Hier die Widerstandskennlinie vom Auslauftemperatursensor:

ALS.PNG

 

Wenn der Sensor natürlich einen falsch Wert ermittelt. Moduliert die Anlage dementsprechend hoch bzw. runter und es steht nicht mehr genügend Leistung für die WW-Bereitung zur Verfügung.

 

Den Plattenwärmetauscher (Verkalkung) und den Auslauftemperatursensor sollte man jetzt überprüfen.

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Crauch,

was wird denn bei der Ist-Vorlauftemperatur angezeigt? Hier sollest du mal den Vorlauftemperatursensor an der Mischererweiterung prüfen. Evtl. ermittelt dieser ja eine falsche Temperatur.
Es kann auch sein, dass der HK2 auf Abschaltbetrieb gestellt ist.


Viele Grüße °pa



Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,

Die ist vorlauftemp ist korrekt. Bin ein wenig weiter in der analyse gekommen: hk2 schaltet sich deshalb nicht ein (sollwert 0), weil die warmwasserbereitung den sollwert von eingestellten 60 grad nicht erreicht. Habe den warmwassersollwert auf 50 grad gesenkt und heizung funtioniert einwandfrei.... Nur haben wir jetzt zu wenig wasser für die badewanne.... Hast du eine erklärung warum die 60 grad nicht (mehr) erreicht werden? Habe auch den eindruck, dass die kesseltemp oft kleiner 60 grad ist....

Viele Grüße und Dank,
Christoph

Hallo Christoph,

super, also du hast schon mal herausgefunden, warum der Vorlauf-Sollwert auf 0 gesetzt wurde.

Das der WW-Sollwert nicht erreicht wird, kann mit dem Plattenwärmetauscher und/oder dem Auslauftemperatursensor zusammenhängen. Der Auslaufsensor sitzt an der Vorlaufeinheit. Die Modulation des Brenners richtet sich nach der Auslauftemperatur und der vorgegebenen Warmwassersolltemperatur.

Hier die Widerstandskennlinie vom Auslauftemperatursensor:

ALS.PNG

 

Wenn der Sensor natürlich einen falsch Wert ermittelt. Moduliert die Anlage dementsprechend hoch bzw. runter und es steht nicht mehr genügend Leistung für die WW-Bereitung zur Verfügung.

 

Den Plattenwärmetauscher (Verkalkung) und den Auslauftemperatursensor sollte man jetzt überprüfen.

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,

Kann der Plattenwärmetauscher bereits nach 3 Jahren so verkalkt sein?

Viele Grüße und Danke,
Christoph
Bin zwar nicht Patrick, aber: ja, bei hartem Wasser kann das sein. Es geht doch um ein Gerät mit Plattenwärmetauscher (Typ FS2B)? Genau so gut kann die verzögerte Speicheraufheizung aber am Auslaufsensor liegen, oder vielleicht an zugesetzten Leitungen, oder an einer Kombination davon.

Welchen Härtegrad in dH hat das Leitungswasser? Die eingestellten 60 Grad Soll-Speicher-Temperatur würden bei hartem Wasser Ablagerungen begünstigen - je höher die Temperatur, desto höher der Kalkausfall.

Wenn die Anlage wieder zu lange bei der Speicheraufheizung hängen bleibt und eigentlich geheizt werden sollte, weil es im Haus langsam kühl wird: Soll-Speicher-Temperatur ganz niedrig stellen, Gerät ausschalten und nach einer Weile wieder einschalten, dann müsste der Heizbetrieb beginnen können. (Die Speicheraufheizung hat Vorrang, und solange diese nicht beendet ist, gibt es keine Beheizung der Räume, auch wenn die eingestellte Zeit für Warmwasser-Bereitung längst abgelaufen ist. Durch das Ausschalten vergisst die Regelung, dass sie an einer Speicheraufheizung war, und überprüft beim Einschalten Soll- und Ist-Werte neu.)

Zur Behebung des Problems wie von Patrick erwähnt den Auslaufsensor überprüfen lassen, und sonst den Plattenwärmetauscher und die Leitungen.
es war der Auslaufsensor. Vielen Dank für die Unterstützung, Heizung läuft nun wieder einwandfrei.