Hallo Crauch,
was wird denn bei der Ist-Vorlauftemperatur angezeigt? Hier sollest du mal den Vorlauftemperatursensor an der Mischererweiterung prüfen. Evtl. ermittelt dieser ja eine falsche Temperatur.
Es kann auch sein, dass der HK2 auf Abschaltbetrieb gestellt ist.
Viele Grüße °pa
Hallo Christoph,
super, also du hast schon mal herausgefunden, warum der Vorlauf-Sollwert auf 0 gesetzt wurde.
Das der WW-Sollwert nicht erreicht wird, kann mit dem Plattenwärmetauscher und/oder dem Auslauftemperatursensor zusammenhängen. Der Auslaufsensor sitzt an der Vorlaufeinheit. Die Modulation des Brenners richtet sich nach der Auslauftemperatur und der vorgegebenen Warmwassersolltemperatur.
Hier die Widerstandskennlinie vom Auslauftemperatursensor:
Wenn der Sensor natürlich einen falsch Wert ermittelt. Moduliert die Anlage dementsprechend hoch bzw. runter und es steht nicht mehr genügend Leistung für die WW-Bereitung zur Verfügung.
Den Plattenwärmetauscher (Verkalkung) und den Auslauftemperatursensor sollte man jetzt überprüfen.
Viele Grüße °pa
Hallo Crauch,
was wird denn bei der Ist-Vorlauftemperatur angezeigt? Hier sollest du mal den Vorlauftemperatursensor an der Mischererweiterung prüfen. Evtl. ermittelt dieser ja eine falsche Temperatur.
Es kann auch sein, dass der HK2 auf Abschaltbetrieb gestellt ist.
Viele Grüße °pa
Hallo Christoph,
super, also du hast schon mal herausgefunden, warum der Vorlauf-Sollwert auf 0 gesetzt wurde.
Das der WW-Sollwert nicht erreicht wird, kann mit dem Plattenwärmetauscher und/oder dem Auslauftemperatursensor zusammenhängen. Der Auslaufsensor sitzt an der Vorlaufeinheit. Die Modulation des Brenners richtet sich nach der Auslauftemperatur und der vorgegebenen Warmwassersolltemperatur.
Hier die Widerstandskennlinie vom Auslauftemperatursensor:
Wenn der Sensor natürlich einen falsch Wert ermittelt. Moduliert die Anlage dementsprechend hoch bzw. runter und es steht nicht mehr genügend Leistung für die WW-Bereitung zur Verfügung.
Den Plattenwärmetauscher (Verkalkung) und den Auslauftemperatursensor sollte man jetzt überprüfen.
Viele Grüße °pa