Hallo,
wir haben seit dem 14.11.2016 eine Vitodens 222-f Gasheizung. Anfangs war auch alles ok, aber am 30.12.16 ging die Heizung das erste mal auf Störung.
Fehler F2, Übertemperatur der Feuerungsautomat wurde abgeschaltet. Ich hab wie in der Anleitung beschrieben die Heizungen nochmal entlüftet, es kam nicht mehr viel Luft. Sonst passierte nichts die Anlage lief weiter.
Nach einer Woche trat der Fehler dann immer mal wieder auf, inzwischen schon 10 mal. Das Ganze auch zu jeder Tageszeit, mal Nachts, mal Morgens mal mitten am Tag.
Zusätzlich kann man in der Vitotrol Plus App sehen das bis KW52 ca. 550 kWh Gas verbraucht wurde und jetzt wo der Fehler da ist, bei gleichen Außentemperaturen und gleichem Heizverhalten ca. 750 kWh. Das finde ich schon heftig und kostet mich ja auch eine Menge Geld.
Unser Heizungsbauer der die Anlage eingebaut hat scheint sich aber auch nicht wirklich damit aus zu kennen. Es wird immer nur etwas an der Anlage rumgespielt, wirklich wissen woran es liegt tut er nicht.
Was die Firma auch nie gemacht hat ist die Anlage richtig einstellen. Als Sie fertig waren mit dem Aufbau wurde die Heizkurve einmal auf 1,4 eingestellt und das Niveau auf 0 gelassen. Viel zu kalt für unsere alten Heizkörper, die teilweise noch von 1964 sind. Am 3. Tag habe ich es dann auf 1,4 +7 gestellt, damit es auch warm wird.
In der Anleitung habe ich von der Service und Programmierebene gelesen, dort ist von der Firma nie jemand dran gewesen. Als ich Sie drauf angesprochen habe, hat der Monteur der hier war die Leistung auf 80% begrenzt und die maximale Temperatur auf 70... Laut Anzeige der Heizkurve würde meine Heizung dann bei -10 Grad aber nicht mehr ihren eigentlichen Wert erreichen. Nachdem der Monteur das letzte mal da war ist die Heizung übrigens 4 Stunden später direkt wieder auf Störung gegangen...
Meine Frage ist jetzt was ich machen soll? Den Heizungsbauer weiter rumspielen lassen, schließlich hat er sie eingebaut und ich habe Garantie, oder kann man mir jemanden empfehlen der sich wirklich damit auskennt.
Welche Wasserhärte (in °dH) liegt vor Ort an?
Welche Warmwassertemperatur ist eingestellt?
Welche Schaltzeiten hast du hinterlegt?
Erscheint der Fehler F2 auch wenn testweise alle Heizkörperventile voll geöffnet sind?
Ich würde mal sagen das dieses Problem bei der Warmwasserbereitung auftritt. Prüfe doch mal wenn du die Warmwasser Temperatur auf 60 Grad setzt ob es da auch gleich passiert.Lass mal Warmwasser laufen in die Badewanne.
Bleibe mal dabei stehen wenn der Kessel dann hochheizt.
Die alte heizung war Öl, die Leistung weiß ich nicht mehr genau. ich glaube 14kW
Zu beheizende Fläche sind 110m² auf 10 Heizkörper. Die neue Heizung hat 19kW.
Das mit dem Warmwasser teste ich morgen mal.