Vitodens 222 defekt / Warmwasseraufbereitung funktioniert / Heizung schaltet ab, E6

  • Die Anlage Vitodens 22-F, Seriennr 7441196201535105 fällt regelmäßig aus. Die Fehlermeldungen E 6 / E 7 ziehen sich konstant über die letzten Jahre, aktuell lassen sich die Fehler nicht mehr beheben.
  • Während die Warmwasseraufbereitung gelingt und die Therme sich nach Warmwasserentnahme zu diesem Zweck einschaltet, schaltet sich die Heizungsanlage bei zu geringer Raumtemperatur nicht mehr wieder ein. Die Lampe blinkt rot und es erscheint Fehler E 6 bzw. Fehler FE. Dies auch bei x-fachem Reset.
  • Wenn man Warmwasser ca. 30 Sekunden laufen lässt, heizt das Warmwasser auf.
  • Die Gastherme fällt dann wieder auf E 6, Fehler EE zurück, der dann folgende Reset führt dann beim 3. oder 4. Versuch wenigstens dazu, dass die Heizfunktion zumindest bis zum Erreichen der eingestellten Raumtemperatur wieder anläuft.
  • Nach dem automatuischen Abschalten der Heizung und Absinken der Raumtemperatur springt sie nicht mehr an, sondern wieder rotes Blinken, Fehler E 6 etc.
  • Jährliche Wartung / Wartungsvertrag erfolgt
  • Aktuell in der letzten Woche bereits 3 gescheiterte / ergebnislose Reparaturmaßnahmen durch den Heizungsfachmann:

1. Platine ausgetauscht -> keine Verbesserung

2. Gasdruckregler ausgetauscht -> keine Verbesserung

3. Brenner ausgetauscht -> keine Verbesserung

 

Sämtliche Maßnahmen führten zu keinerlei Verbesserung oder gar Behebung.

Woran liegt es? Wie kann es sein, dass Warmwasseraufbereitung funktioniert, die Heizung nicht? Fehler in der elektronischen Steuerung?

 

Vielen Dank für Hilfe!!!

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

Fehler E6 ist Wassermangel. Wenn der Druck passt ist der Sensor defekt.

Fehler E7 kann mehrere Ursachen haben -- Abgasrezirkulation, verschmutzter Wärmetauscher oder verstopfter Kondensatablauf.

Fehler EE ist die Gasversorgung -- Ruhedruck?, Fliessdruck?

Fehler FE ist die Regelung / Codierstecker.

Parameter 38 auslesen -- sollte eine 0 stehen

Alles Sachen die dein Monteur wissen müsste.

Mfg

 

 

Vielen Dank, ich gebe es gerne weiter.

Gibt es aber irgendeine Erkenntnis / Erfahrung / Vermutung, warum man die Heizung über die Warmwasseraufbereitung nach mehrfachem Reset zum Laufen bringt, diese aber nicht von alleine in den Betrieb wechselt, sondern nur E 6 anzeigt, wenn die Raumtemperatur über die gewählte Temperatur fällt und die Heizung eigentlich Betrieb aufnehmen müsste?

 

Schönen Abend!