abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 222, aus zwei Schläuchen laufen mind. je 0,5 l Wasser am Tag undwenn es draußen kälter

Wir haben eine Vitodens 222-F.

Aus der Anlage führen zwei Schläuche über die Decke in ein Waschbecken. Bei der Nutzung von warmem

und kaltem Wasser läuft aus diesen Schläuchen Wasser (je, fast 1 l am Tag) in den Ausguss.

Der Ausdehnungsbehälter wurde neu auf 1,5 Bar eingestellt, ein Druckventil (Mitte) in der Anlage separat

angeschlossen, aus dem tropft minimal Wasser.

Bei kalter Außentemperatur gibt es zusätzlich, meist nach der Warmwassernutzung, einen Knall im Rohrsystem.

Mal lauter, mal leiser.

6 ANTWORTEN 6

Alles in Ordnung.

Bei der Warmwasserbereitung dehnt sich das Trinkwasser aus.  Durch ein  Sicherheitsventil wird Überdruck abgelassen.

 

Der andere Ablauf ist der Kondensatablauf des Wärmetauschers.   Hier ist sogar gewollt, daß hier möglichst viel Wasser kommt. (= Abgaskondensat)

Vielen Dank, das beruhigt mich!
Wo das Knallgeräusch herkommen kann, eine Idee?

Hallo BerndHoppe,

das Knallen könnte damit zusammenhängen, dass ab und zu der Ventileinsatz in der Vorlaufeinheit hängen bleibt und dann schlagartig öffnet. Das Ventil schaltet zwischen Heizung und Warmwasserbetrieb hin und her.

Hier müsste dann der Fachbetrieb ran und das Ventil mal prüfen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Was mich irritiert, ist der Satzteil:,,... über die Decke...,,. Soll das heissen, dass ein Schlauch bis über die Therme nach oben geführt wird, um dann wieder runter ins WB zu gehen ? Wie soll da Kondensat rauskommen ?

Es gibt eine kleine Pumpe, die das Wasser hoch pumpt und dann läuft es rüber in einen anderen Raum.

Aha, ne kleine Hebeanlage, wenn man so will ? Das ist dann nachvollziehbar.
Top-Lösungsautoren