Wir haben eine Vitodens 222-F.
Aus der Anlage führen zwei Schläuche über die Decke in ein Waschbecken. Bei der Nutzung von warmem
und kaltem Wasser läuft aus diesen Schläuchen Wasser (je, fast 1 l am Tag) in den Ausguss.
Der Ausdehnungsbehälter wurde neu auf 1,5 Bar eingestellt, ein Druckventil (Mitte) in der Anlage separat
angeschlossen, aus dem tropft minimal Wasser.
Bei kalter Außentemperatur gibt es zusätzlich, meist nach der Warmwassernutzung, einen Knall im Rohrsystem.
Mal lauter, mal leiser.
Alles in Ordnung.
Bei der Warmwasserbereitung dehnt sich das Trinkwasser aus. Durch ein Sicherheitsventil wird Überdruck abgelassen.
Der andere Ablauf ist der Kondensatablauf des Wärmetauschers. Hier ist sogar gewollt, daß hier möglichst viel Wasser kommt. (= Abgaskondensat)