Moin zusammen!

 

Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung teilweise ausgefallen ist.

Das Display ist tot aber die Heizkörper werden noch warm. Nur Brauchwasser bleibt kalt.

Mein Heizungsbauer ist momentan etwas unterbesetzt und nun wollte ich mich vorerst selber darum kümmern. Bin schnell drauf gestoßen das die Steckplatine schuld sein könnte, zumindest weist sie Brandspuren auf. Habe nach der Entdeckung auch die Heizung direkt vom Strom genommen um weitere Schäden zu vermeiden!

Jetzt frage ich mich aber welche Platine die richtige ist und hoffe das Ihr mir dabei helfen könnt?!

Gefunden habe ich bisher nur diese Nummer: 7823072

Passt diese?

Anbei ein paar Bilder und die wichtigsten Nummern:

Ich bedanke mich jetzt schon einmal für eure Hilfe!

Gruß

Patrick

 

Viessmann Vitodens 222 WS2

Heizungsnummer 7173428310287104

Heizungsreglernummer 7404539 348961103

Steckplatinennummer VI7174792 / VR20V21 5208958

 

20240629_165516.jpg

20240629_164621.jpg

20240629_164612.jpg

20240629_164633.jpg

20240629_164556.jpg

20240629_164604.jpg

    

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es kommen nur zwei Leiterplatten in Frage: Entweder die VR 20

7823072

oder aber der Feuerungsautomat

7822378

Feuerungsautomat LGM29.22 B1010/C1030.

Wobei hier die Besonderheit besteht, dass es sich  um einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten handelt.

 

Die mit den deutlichen Spuren ist die VR 20. Die ist vor allem für die Sensorenauswertung zuständig.

Und sehr wahrscheinlich ist auch die Sicherung gekommen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Es kommen nur zwei Leiterplatten in Frage: Entweder die VR 20

7823072

oder aber der Feuerungsautomat

7822378

Feuerungsautomat LGM29.22 B1010/C1030.

Wobei hier die Besonderheit besteht, dass es sich  um einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten handelt.

 

Die mit den deutlichen Spuren ist die VR 20. Die ist vor allem für die Sensorenauswertung zuständig.

Und sehr wahrscheinlich ist auch die Sicherung gekommen.

Erst mal vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort!

Dann bin ich ja zumindest was die Platine angeht auf dem richtigen Weg! Welche Sicherung ist es denn Genau? Zufällig die auf der LGM auf Position F1? Da hätte ich tatsächlich noch eine da ich eben diese Platine vor ein paar Jahren auch schon tauschen musste...

Ja,diese.

Perfekt! Dann bedanke ich mich vielmals!