Hallo liebe viessmann Gemeinde .
Folgende Vorkommnisse versuche ich in den Griff zu bekommen .
kunde ist umgezogen und hat seine Heizanlage mitgenommen .
An einer Armatur drehe ich ( ohne dass die Zirkulation läuft ) warm Wasser auf . Minuten lang kommt kaltes Wasser bzw. dauerhaft , die Armatur ist nicht mal 2 Meter entferne (Leistungslänge).
Schließe ich jetzt allerdings die zirko an , liegt sofort heißes Wasser an . ( Somit funktioniert die Speichererwärmung und auch das Umschaltventil ).
die Zirko hat die Fließrichtung in den Speicher zeigend .
Die zirkolationsleitung ist als Ring geschlossen . Nicht als Stern .
warmwasser liegt tatsächlich bis zu einem T-Stück an in der warmwasser Leitung . Allerdings wird wie gesagt die ganze Warmwasserleitung ( über das T Stück hinaus ) alles heiß ,
dennoch müsste auch , wenn keine Zirkulation angeschlossen ist , warmwasser nach einer gewissen Zeit fließen, was es nicht tut .
Hat dies etwas mit dem Gerät zutun ?
Fachmann bin ich ebenfalls .
Dennoch einen angenehmen Abend über Antworten oder Ideen würde ich mich freuen
Dann kann es nur so sein,dass die Leitung zwischen Armatur und WW- Anschluss doch länger ist als die 2 m.
Ist es die letzte Entnahmestelle oder ...?
Anders gefragt: Wie weit ist der Speicher entfernt ?
Hat dies etwas mit dem Gerät zutun ?
Definitiv nicht. Das kann nur ein Installationsproblem (Leitungsführung / Hydraulikschaltung) sein.
Gruß
Fiedel