Vitodens 222 W warmwasserproblem( genau lesen)

Hallo liebe viessmann Gemeinde . 
Folgende Vorkommnisse versuche ich in den Griff zu bekommen .

kunde ist umgezogen und hat seine Heizanlage mitgenommen . 

An einer Armatur drehe ich ( ohne dass die Zirkulation läuft ) warm Wasser auf . Minuten lang kommt kaltes Wasser bzw. dauerhaft , die Armatur ist nicht mal 2 Meter entferne (Leistungslänge).

Schließe ich jetzt allerdings die zirko an , liegt sofort heißes Wasser an . ( Somit funktioniert die Speichererwärmung und auch das Umschaltventil ).

die Zirko hat die Fließrichtung in den Speicher zeigend .

 

Die zirkolationsleitung ist als Ring geschlossen . Nicht als Stern . 
warmwasser liegt tatsächlich bis zu einem T-Stück an in der warmwasser Leitung . Allerdings wird wie gesagt die ganze Warmwasserleitung ( über das T Stück hinaus ) alles heiß , 

dennoch müsste auch , wenn keine Zirkulation angeschlossen ist , warmwasser nach einer gewissen Zeit fließen, was es nicht tut . 
Hat dies etwas mit dem Gerät zutun ? 
Fachmann bin ich ebenfalls . 

Dennoch einen angenehmen Abend über Antworten oder Ideen würde ich mich freuen 

2 ANTWORTEN 2

Dann kann es nur so sein,dass die Leitung zwischen Armatur und WW- Anschluss doch länger ist als die 2 m.

Ist es die letzte Entnahmestelle oder ...?

Anders gefragt: Wie weit ist der Speicher entfernt ?

Hat dies etwas mit dem Gerät zutun ?

 

Definitiv nicht. Das kann nur ein Installationsproblem (Leitungsführung / Hydraulikschaltung) sein.

 

Gruß

Fiedel