Hallo zusammen,

 

wir haben eine Vitodens 222-W aus dem Jahre 2015. Bei Einbau wurde die Funksteuerung Vitotrol 100 UTDB-RF verbaut.

 

Da wir unsere Heizung komplett smart steuern wollten, also auch die Therme bei Bedarf ein- und ausschalten können, haben wir uns dazu entschieden die Therme mit dem Schaltaktor WHS2 von Homematic IP zu steuern.

 

Gesagt, getan, der Schaltaktor wurde von einem Elektrofachbetrieb eingebaut und genau so verdrahtet, wie die vorherige Vitotrol Steuerung.

 

Von Klemme 96 werden die Kontakte L & N (ja auch die Erdung) in den Schaltaktor geleitet (Die Brücke B zwischen L und 1 auf Klemme 96 hat der Heizungsmonteur bereits damals entfernt). Dort wird von L eine Brücke auf den Kontakt 1 (vor dem Relais) gelegt und der Kontakt 1 (nach dem Relais) zurück in die Therme auf den Kontakt 1 in Klemme 96 geführt. Das heißt, ich führe aus der Therme 230 Volt in den Schaltaktor, sobald dieser schaltet, werden über Klemme 1 230 Volt in die Therme zurückgeführt.

 

Es häuft sich das Problem, dass die Therme nicht anspringt, obwohl die Heizanforderung anliegt. Akustisch sehr schöne zu hören, das Relais klackt richtig laut. Natürlich ist das keine verlässliche Methode, ich habe dann im Schaltaktor und in der Therme an Klemme 96 gemessen. Liegt die Anforderung an, ist auf Klemme 1 230 Volt messbar und dennoch startet die Therme nicht. Als Workaround haben wir die Therme aus und wieder eingeschaltet, das kann in meinen Augen aber keine Lösung sein.

 

Ich bin für Vorschläge und Ansätze dankbar.

3 ANTWORTEN 3

Hi Stephan,

 

dieses Problem scheint nicht häufig aufzutreten. Daher musst du eine genaue Fehlersuche machen.

1.: Aktor durch "Lichtschalter" oder Ersatzaktor ersetzen um zu prüfen ob es wirklich nicht der Aktor ist.

2.: Wenn es nicht am Aktor liegt, auf Platine verfolgen, wie die Spannung an "1" weiter verarbeitet

      wird und wo sie als Eingangsgröße zum Prozessor gelangt (falls nicht, ggf. Platine ersetzen oder

      reparieren)

3.: dort am Prozessor ebenfalls messen, ob bei anliegender Spannung das Heizen nicht beginnt ->

     dann könnte es ein Firmwareproblem sein -> ggf. noch alternative Codiereinstellungen zur

     Brennersperre durchprobieren -> ggf. Platine tauschen

 

Gruß

Fiedel

     

Hallo Fiedel,

 

vielen Dank für Deine Antwort.

 

Es ist nicht meine Anlage, nur will ich vorab so viel wie möglich ausschließen, um Diskussionen mit dem Vermieter zu vermeiden.

 

Wo ich jetzt ein wenig hänge, was macht den Unterschied aus, Lichtschalter, oder den alten / originalen Viesmann Schaltaktor? Im Endeffekt sind alle drei nur Schalter, der eine manuell bedient, die anderen arbeiten über ein Relais.

 

Mein HmIP Schaltaktor arbeitet sauber, er schaltet ein und aus, so wie und wann er soll. Jedes mal liegen 230 Volt auf Anschluss 1 in Klemme 96 in der Therme an. Ein gewisses Maß an Verständnis für Elektrik (nicht Elektronik!) habe ich, nur fehlt mir hier eine schlüssige Erklärung, was dieser Test bringen soll, wenn der aktuelle Aktor sauber ein- und ausschaltet. Ich will einfach vermeiden unnötig daran zu schrauben.

 

Die Therme ist 10 Jahre alt, vielleicht hat sich auch die Elektronik verabschiedet. Wer würde das eigentlich prüfen, Sanitär oder ein Elektriker?

 

Liebe Grüße aus Gladbeck

 

Stephan

Dann direkt zu 2. gehen.

 

Das macht der Heiz./Sani. Aber die prüfen nix, die tauschen nur auf Verdacht die Steuerung.