abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 222-W Überhitzung während Ionisationsstrom Kalibrierung und Temperaturwächter hat ausgelöst

Guten Tag,

im Juli 2020 wurde eine neue Heizung Modell Viessmann Vitodens 222-W fachgerecht montiert.

Bei der Betriebnahme hatte die Heizung direkt zwei Fehler:

-Temperaturwächter hat ausgelöst

-Überhitzung während Ionisationsstrom Kalibrierung

Das Problem ist aber, dass das Wasser nicht aufgeheizt wird. Mit dem Fachbetrieb versuchen wir einen Viessmann Techniker zu errreichen. Es kann nicht sein, dass bei einer neuen Heizung am ersten Tag solche Fehler auftreten und niemand von Viessmann erreichbar ist. Werden keine Tests an den neuen Heizungen durchgeführt?

Der Fachbetrieb hat bereits den Temperatursensor ausgewechselt. Die selben Fehler (siehe oben) treten jedoch weiterhin auf. Der Soll-Wert ist auf 60°C eingestellt, der Ist-Wert bleibt immer auf 33°C. Erst nach einer Stunde erhöht sich die Temperatur um 0,1K.

Mit freundlichen Grüßen

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

Können Sie bitte Inbetriebnahme-Assistent überprüfen?Anlagenschema : 

Heizkreis 1 =?

Heizkreis 2, 3 = ?

WW = ?

Was steht jetzt?

 

LG

Hallo,

Heizkreis 1, Warmwasser auf 60° SOLL-Wert, IST-Wert = 34°C
Heizung und Warmwasser aktiv
Die Fehlermeldung kommen jede Stunde: F.373 und F.345

Nehmen Sie bitte die Serviceanleitung und dann :

1. Seite 44 : Heizungsanlage entlüften- Entlüftungsfunktion aktivieren...
2. Seite 42 : Erstinbetriebnahme der Anlage mit (Mit Bedienteil)...dann "Weiter","Weiter","Weiter"...bis "Anlagenschema" und dann überprüfen Sie bitte was steht bei "WW" ?
Muß stehen auf "Ladespeicher mit einem Sensor"-Gas-Brennwertkompaktgerät mit integriertem Ladespeicher

LG

Hallo,
ich habe grade nachgeschaut und bei WW gibt es zwei Einstellungsmöglichkeiten:
- Ladespeicher mit zwei Sensoren. -> Das ist angewählt
- Ladespeicher mit zwei Sensoren mit und Zirkulationspumpe

Gehen wir weiter 🙂

2. Seite 42 : Erstinbetriebnahme der Anlage mit (Mit Bedienteil)...dann "Weiter","Weiter","Weiter"...bis "Anlagenschema" und dann überprüfen Sie bitte was steht bei "Solar" ?
Muß stehen auf "Keine Solarfunktion".Danach überprüfen Sie bitte was steht bei "WW"?

Hallo,

Solar steht auf keine und bei WW steht Ladespeicher mit zwei Sensoren.

Die beiden Fehler sind immer noch da.

Hallo,
ich wollte den aktuellen Stand mitteilen. Am Mittwoch war ein Viessmann Techniker endlich da. Die Regelung der Heizung war defekt und wurde ausgetauscht. Die Heizung läuft jetzt einwandfrei.

Hallo,
ich wollte den aktuellen Stand mitteilen. Am Mittwoch war ein Viessmann Techniker endlich da. Die Regelung der Heizung war defekt und wurde ausgetauscht. Die Heizung läuft jetzt einwandfrei.
Top-Lösungsautoren