In 07.2019 wurde das Gerät eingebaut.
B2LB-19, Vitotronic 200, HO1B, Hersteller-Nr: 75707999..
Das Gerät beheizt in Kombination mit einem Warmluftgerät (Wasser/Luft-Wärmetauscher mit Ventilator) ein EFH. Die Heizwassermenge ist somit gering. Sichergestellt ist, dass das Warmluftgerät die erzeugte Wärmeleistung abnimmt.
Die Taktung betrifft den Raumheizbetrieb. Eingestellt ist eine Heizphase über 11 Stunden, Raumtemp-Soll 20°C, red. Betrieb 3°C (Abschaltbetrieb). Der Warmwasserbetrieb findet außerhalb des Raumheizbetriebs statt.
Seit Beginn der Heizperiode wird durch diverse Einstellungen versucht mit möglichst wenig Taktungen das Haus zu beheizen. Mal gelingt das sehr gut und die Anlage läuft ohne Unterbrechung ziemlich genau nach der Heizkennlinien-Vorgabe 11 h durch, mehre Tage nacheinander.
Dann gibt es auch Tage, da wird ohne ersichtlichen Grund (keine Veränderung der Einstellung, kein größerer Wetterumschwung) nach ein paar Stunden Laufzeit die vorgegebene Vorlauftemp. relativ schnell um >10K erhöht, bis der Brenner ausgeht. Nach kurzer Pause startet der Brenner dann erneut, steigert zügig die Vorlauftemp. wieder weit über die Vorgabe, bis der Brenner wieder ausgeht. Aus dieser Schleife kommt die Regelung dann nicht mehr heraus. Da hilft dann nur noch für mehrere Stunden die „nur WW“-Einstellung. Wenn die Heizung nicht unter Aufsicht steht, wird sie mittlerweile vorsorglich wie vor ausgestellt. Eine Dauerlösung kann das natürlich nicht sein.
Meine Frage ist nun: Warum läuft das Gerät nicht nach Plan??
Detailangaben:
Wohnfläche 160m2, Erdgas, Jahresverbrauch 2017-2019: 16.100/15.300/14.200kWh,
Codierstecker 2A11, max Heizleistung 60%, Int. Erw. H1 für ext. Zirkulationspumpe,
Anlageschema 00:2. Bei Bedarf kann ich auch gerne die gesamten Einstellungen der Codierung 2 angeben.
Hallo,
dein Heizregister wird einfach zu wenig Wasserdrurchfluss haben. Ist da ein Motorventil dran?
Wenn du den Durchfluss nicht höher bekommst, könntest du mal die Heizkurve runternehmen.
Deine Aussage"Sichergestellt ist, dass das Warmluftgerät die erzeugte Wärmeleistung abnimmt."stimm nicht, sonst würde der Vitodens nicht abschalten.
Was auf alle Fälle klappt, wäre parallel einen Heizkörper anzuschließen, dann hätte der Vitodens ausreichend Durchfluss.
Gruß
Heizing
" Kann ich eigentlich davon ausgehen, dass wenn niedrige Modulationswerte angezeigt werden (meist nach 2 min) der Startvorgang abgeschlossen ist" Ja
"zt zum Durchfluss erhöhen: Wie kann man eigentlich generell herausfinden, ob ein Durchfluss-Problem vorliegt? Beim Kaltstart hat sicherlich der Zusatzheizkörper einen Einfluss. Sollten ev. Einstellungen angepasst werden? Oder muss eine zusätzliche externe Pumpe eingebaut werden?" Eine externe Pumpe sicher nicht, du musst schauen ob, alle Regelorgane zum Heizregister voll offen sind.
Wenn gar nichts hilft, könnte auch ein Pufferspeicher sinnvoll sein.
Ich hätte in dieser Situation eher den Vitocrossal genommen, der hat mehr Wasserinhalt, braucht aber auch mehr Platz.
Das ist doch bestimmt irgendwo eine Regelventil oder Strangabgleichventil?
Die Hysterese bezieht sich immer auf den momentanen Sollwert. Bei einer Hysterese von 4K und einem Sollwert von 60°C würde die Temp. zwischen 58°C und 62°C schwanken.
+8/-4 dürfte so zu verstehen sein, dass eine Aufheizung bis 64°C stattfindet und dann bei 58°C eine Wiedereinschaltung.
Die Angaben aus dem Link sind aber keine Viessmann-Angaben, sondern Beobachtungen eines Nutzers.