abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 222-W - Brenner springt nicht an

Liebe Experten,

bei unserer Therme Vitodens 222-W springt der Brenner nicht an (keine Heizung und kein Warmwasser). Im Prüfbetrieb funktioniert der Brenner. Im Menü wird folgendes angezigt:

Diagnose -> Allgemein -> Kesseltemperatur: Soll 5C / Ist 37C.
===> Ist der Sollwert hier nicht komplett falsch?

Die weiteren Einstellungen sind folgende:
Betriebsart: Heizung und Warmwasser
Solltemperatur Heizung: 37 C (extra hochgeregelt)
Solltemperatur Warmwasser: 50 C 
Isttemperatur Warmwasser: 25 C

Was kann hier die Ursache sein? Ggf. ein Auslaufsensor? 

Vielen Dank und herzliche Grüße,

Mark

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

was  steht unter Diagnose ww?

Herstellnummer?

Soll 5 grad bedeutet ja aktuell keine Anforderung. Hmmm. 

Grüße 

Hallo gte1978,
die Herstellernummer ist 7513233301481102.
Unter Diagnose WW steht:
-Zeitprogramm WW: 'aktiv'
-Zeitprogramm Zirkulation: 'nicht aktiv' (hatte ich nie)
- Warmwassertemperatur: Soll 50 C / Ist 22 C
- Speicherladepumpe: Ein
- Zirkulationspumpe: Aus

Kann der Auslaufsensor defekt sein, so dass die Therme 'denkt', sie dürfe den Brenner nicht anwerfen?

Ich danke für eine schnelle Antwort, es wird immer kälter...

Gruß, Mark

Was steht denn in Codierebene 2 unter Adresse 38 für eine Zahl?

Zeitprogramm Zirkulation steht immer da,
Einen Auslaufsensor gibt es nicht, das Gerät hat ja einen ladespeicher

Hallo Mark2,

wie bereits per Mail geschrieben und wie du auch schon richtig vermutest, wird es am Auslaufsensor liegen. 

Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Wo soll der sitzen, zeig mal Bild. @PatrickZarges

Ursache war, dass der Auslauftemperatursensor defekt war (komplett korrodiert). Die Therme hat sich an der WW-Anforderung 'aufgehängt', da der Sensor ihr eine höhere Temperatur vorgaukelte, als es tatsächlich der Fall war. Wichtig ist, vor dem Austausch des Sensors die Wasserzufuhr abzustellen...
Danke und viele Grüße, Mark

Ursache war, dass der Auslauftemperatursensor defekt war (komplett korrodiert). Die Therme hat sich an der WW-Anforderung 'aufgehängt', da der Sensor ihr eine höhere Temperatur vorgaukelte, als es tatsächlich der Fall war. Daher stand auch in der Solltemperatur für den Kessel 5C, da zuerst die WW-Anforderung versucht wurde abzuarbeiten.
Wichtig ist, vor dem Austausch des Sensors die Wasserzufuhr abzustellen...
Danke und viele Grüße, Mark
Top-Lösungsautoren