Liebe Experten,
bei unserer Therme Vitodens 222-W springt der Brenner nicht an (keine Heizung und kein Warmwasser). Im Prüfbetrieb funktioniert der Brenner. Im Menü wird folgendes angezigt:
Diagnose -> Allgemein -> Kesseltemperatur: Soll 5C / Ist 37C.
===> Ist der Sollwert hier nicht komplett falsch?
Die weiteren Einstellungen sind folgende:
Betriebsart: Heizung und Warmwasser
Solltemperatur Heizung: 37 C (extra hochgeregelt)
Solltemperatur Warmwasser: 50 C
Isttemperatur Warmwasser: 25 C
Was kann hier die Ursache sein? Ggf. ein Auslaufsensor?
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Mark
Hallo,
was steht unter Diagnose ww?
Herstellnummer?
Soll 5 grad bedeutet ja aktuell keine Anforderung. Hmmm.
Grüße