Hallo zusammen,
ich habe eine Vitodens 222-W B2LA (13 kW).
Warmwasser funktioniert, aber der Heizkreis (HK) bleibt kalt (Vorlauftemperatur ca. 19 °C).
Der Brenner läuft, Heizkreispumpe und Mischer HK reagieren im Aktorentest – aber keine Wärme im Heizkreis.
Verdacht: das interne 3-Wege-Umschaltventil (Heizen ↔ Warmwasser) schaltet nicht richtig um.
Das Bauteil (mit gelbem Stecker, Aufdruck V17288639) ist hörbar aktiv, aber wahrscheinlich bleibt es in Warmwasserstellung hängen. Ich möchte sicher ausschließen/bestätigen , dass es am Ventil liegt.
Frage: Kann man das Ventil manuell umstellen oder bewegen, um zu prüfen, ob dann Wärme in den Heizkreis gelangt?
Und falls ja – geht das gefahrlos, ohne den Heizkreis zu entleeren, oder muss das Wasser vorher
abgelassen werden?
Vielen Dank für jede Hilfe oder Hinweise!
Hallo, ich habe mit der gleichen Anlage aktuell genau das gleiche Problem. Hast du eine Lösung dazu?
The valve itself has 4 screws in total: the 2 screws in front only hold the motor, while the 2 screws in the back hold the complete valve (motor included). You can get the motor off just by unscrewing the first 2 screws and for this there is no need to empty the boiler. Once the motor is off you can see the valve and move it (back and forth) with a plier. Only in case you need to change the whole assembly you need to first purge the water from the boiler. Hope this helps.