abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 222-W B2LA – Wie kann man das 3-Wege-Umschaltventil manuell umstellen?

Hallo zusammen,

ich habe eine Vitodens 222-W B2LA (13 kW).
Warmwasser funktioniert, aber der Heizkreis  (HK) bleibt kalt (Vorlauftemperatur ca. 19 °C).
Der Brenner läuft, Heizkreispumpe und Mischer HK reagieren im Aktorentest – aber keine Wärme im Heizkreis.

 

Verdacht: das interne 3-Wege-Umschaltventil (Heizen ↔ Warmwasser) schaltet nicht richtig um.
Das Bauteil (mit gelbem Stecker, Aufdruck V17288639) ist hörbar aktiv, aber wahrscheinlich bleibt es in Warmwasserstellung hängen. Ich möchte sicher ausschließen/bestätigen , dass es am Ventil liegt.

 

Frage: Kann man das Ventil manuell umstellen oder bewegen, um zu prüfen, ob dann Wärme in den Heizkreis gelangt?

 

Und falls ja – geht das gefahrlos, ohne den Heizkreis zu entleeren, oder muss das Wasser vorher

abgelassen werden?

 

Vielen Dank für jede Hilfe oder Hinweise!

1548012b-538d-4951-9160-8735b80e2f0d.JPG
IMG_2363.jpeg
IMG_2362.jpeg
F631C89A-8C0C-4FF5-84B0-BC2FB989F25F.JPG
2 ANTWORTEN 2

Hallo, ich habe mit der gleichen Anlage aktuell genau das gleiche Problem. Hast du eine Lösung dazu?

The valve itself has 4 screws in total: the 2 screws in front only hold the motor, while the 2 screws in the back hold the complete valve (motor included). You can get the motor off just by unscrewing the first 2 screws and for this there is no need to empty the boiler. Once the motor is off you can see the valve and move it (back and forth) with a plier. Only in case you need to change the whole assembly you need to first purge the water from the boiler. Hope this helps.   

Top-Lösungsautoren