Hallo, ich bin neu in der Community und habe folgende Frage:
Von unserem Nachbarn können wir eine Vitodens 222-F (B2TA-13) Anlage für ein ganz kleinen Betrag erwerben. Die Anlage ist von 2016 und wurde mit Heizkörper betrieben.
Unsere Anlage ist von Buderus (G124X / BJ 1998) und wird mit einer Fussbodenheizung betrieben
Meine Frage:
1. Ist für die Umstellung ein Mischer erforderlich?
2. Leider konnte ich nicht genau erkennen wieviel kw die Anlage hat. Kann man das anhand der Seriennummer herausfinden?
Viele Grüße
Hi,
grundsätzlich ist sie geeignet und ein Mischer muss bei "nur FBH" nicht eingebaut werden, da der
Brenner moduliert. Oben am Abgasanschluss oder hinter den Verkleidungen muss ein Typenschild sein,
auf dem die Leistung angegeben ist. Auch die Ser. Nr. kann hier helfen.
Gruß
Fiedel