Hallo,
ich habe einen Vitodens 222-F (7513242503889104), Regelung Vitotronic 200, Typ HO1B, interne Erweiterung H1 für die Zirkulationspumpe. Betrieben wird ein Heizkreis ohne Mischer.
Meine Frage; wie kann ich die Vorlauftemperatur erhöhen, z. B. auf 80°C (im Datenblatt ist auch eine Angabe über
80/60°C). Nachdem meine Rohr- und Heizkörperistallation ca.20 Jahre alt ist und vermutlich dementsprechend auf höheren Temperaturen ausgelegt worden ist, wollte ich für den Fall der Fälle die VL-Temperatur erhöhen. Momentan ist bei 70°C Ende (das Einstellen der Heizkurve etc. ist bekannt).
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die ursprüngliche Auslegung der Heizkörper spielt "keine" Rolle, es zählt nur die erreichte Raumtemperatur. Stelle also die Heizkennlinie so niedrig wie möglich und nur so hoch wie hötig ein, damit es überall wie gewünscht warm wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kostet unnötig Energie, kann zu einem schlechten Betriebsverhalten führen (häufige Brennerstarts) und reduziert zudem den Brennwertnutzen.
Die Einstellung in Adresse C6 ist nur eine Maximalbegrenzung; wenn die Heizkennlinie niedriger eingestellt ist, wird dieser Wert nicht erreicht.
Zum Einstellen der Heizkennlinie siehe http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%...
Die ursprüngliche Auslegung der Heizkörper spielt "keine" Rolle, es zählt nur die erreichte Raumtemperatur. Stelle also die Heizkennlinie so niedrig wie möglich und nur so hoch wie hötig ein, damit es überall wie gewünscht warm wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kostet unnötig Energie, kann zu einem schlechten Betriebsverhalten führen (häufige Brennerstarts) und reduziert zudem den Brennwertnutzen.
Die Einstellung in Adresse C6 ist nur eine Maximalbegrenzung; wenn die Heizkennlinie niedriger eingestellt ist, wird dieser Wert nicht erreicht.
Zum Einstellen der Heizkennlinie siehe http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%...
Nein, das problem wurde nicht gelöst.