Hallo,
meine Vitodens 222-F (B2SA 13 KW) versorgt mit einer angeschlossenen Hydraulischen Weiche + Weichentempreratursensor und angeschlossener Hef Pumpe 3 Geschosse mit Wärme über eine Fussbodenheizung. Der Gasverbrauch ist niedrig und es ist warm :).
Aber mich wundert, dass bei angepasster Heizkennlinie (Neigung 0,2 und Niveau + 4K), daraus resultierender Vorlauftemperatur von 31°C bei 0° Aussentemperatur, eine viel höhere "Heizkessel - Gemeinsame Vorlauftemperatur" von 45°C und "Heizkreis 1 - Vorlauftemperatur" angezeigt wird (App) und auch gefühlt am Vorlauf.
Hier ein paar Codierwerte:
51:1
52:2
C5:26
C6:49
E6:70
E7:10
F8:-5
FA:20
FB:60
Wo ist hier der Fehler zu suchen? Liefert der Weichentemperatursensor zu niedrige Werte? Der ist ja nur in die Weiche "hineingeworfen - in die Tauchhülse. Ein Abklemmen des Sensors ist nicht sinnvoll denke ich? Kann ich die Temperatur irgendwo ablesen? Ich denke er sollte bei oben genannter Temperatur auch die gewünschten 31° mitteilen und so sollte die VL Temperatur dann auch sein.
Macht der Kauf der Erweiterung H2 Sinn?
Dankeschön 🙂
Hallo,
Ein Heizkreis?
Welches Anlagenschema?
Adresse 9f?
Grüße
Gemeinsame Vorlauftemperatur ist die Weiche,
Vorlauftemperatur Heizkreis ist Heizkreis.
Wo sitzt der Fühler genau? Ist ein Mischer für die Fußbodenheizung vorhanden?
Grüße
Bei geringer Wärmeabnahme zu einer Überhöhung der Kesseltemperatur kommen (ein und Ausschalthysterese)
Grüße