Hallo,
Ich habe folgendes Problem bei meiner Vitodens 222-F:
Jedes mal, wenn Warmwasser bereitet wird im Modus "Nur Warmwasser aktiv", werden auch die Heizkörper warm. Die Abgangsleitung zu den Heizkörper an der Heizung wird sogar so heiß, dass man sie nicht anfassen kann.
Heizung wurde gestern entlüftet, weil sie auch "Blubbergeräusche" hatte bei der Warmwasserbereitung. dieses Problem ist aber mittlerweile behoben.
Vielen Dank im Voraus für jede Unterstützung in diesem Fall
Gruß
AG
Guten Morgen AG,
teile mir einmal deine Herstellernummer mit bitte. Dann kann ich deine Anlage genauer zuordnen.
freundliche Grüße
Timo
Guten Morgen,
Produktname: Vitodens 222-F
Seriennummer: 7570819701486111
Hoffe diese Daten helfen weiter.
Nach wie vor vielen Dank für jede Hilfe
Gruß
AG
Danke für die Seriennummer. Ich gehe mal stark davon aus, dass dein Umschaltventil defekt ist. 7827932
freundliche Grüße
Timo