Hallo Sascha,
die Pumpe kann bis auf 50% und nicht weiter heruntergeregelt werden. Dies ist durch den Kesselcodierstecker begrenzt, damit das interne Überströmventil öffnet und ein Mindestumlauf gewährleistet ist.
Ein Volumenstrom von 150 l/h bei 100 mbar erscheint mir sehr niedrig. Wie in folgendem Diagramm ersichtlich, würde das System bei 50% Pumpenleistung schon einen Volumenstrom von ca. 650 l/h benötigen, um die 100 mbar zu erreichen. Es gilt auch immer zu bedenken, dass ein geringer Volumenstrom zum Takten der Anlage führen kann.
Mit welchem System wurde der hydraulische Abgleich durchgeführt? Sind die Thermostatventile alle vollständig geöffnet?
Beste Grüße °jo
Hallo Sascha,
die Pumpe kann bis auf 50% und nicht weiter heruntergeregelt werden. Dies ist durch den Kesselcodierstecker begrenzt, damit das interne Überströmventil öffnet und ein Mindestumlauf gewährleistet ist.
Ein Volumenstrom von 150 l/h bei 100 mbar erscheint mir sehr niedrig. Wie in folgendem Diagramm ersichtlich, würde das System bei 50% Pumpenleistung schon einen Volumenstrom von ca. 650 l/h benötigen, um die 100 mbar zu erreichen. Es gilt auch immer zu bedenken, dass ein geringer Volumenstrom zum Takten der Anlage führen kann.