Vitodens 222-F B2TF-19 startet zu oft

Hallo Community,

 

ich brauche jetzt hier eine Fachmeinung zu unserer neuen Flüssiggasheizung.

 

Nachdem unsere Heizung im Dezember letzten Jahres kaputt gegangen ist, hat sich unsere Heizungsfirma schnell gekümmert und innerhalb weniger Tage eine neue Heizung einbaut. Es handelt sich hierbei um eine Vitodens 222-F mit 90 Liter Speicher, dazu ist noch ein Wärmetauscher und eine Pumpengruppe installiert worden. Aktuell wird mit diesem System nur 1Etage (ca. 100qm Fußbodenheizung) beheizt und Warmwasser erzeugt. 

 

Seid der Inbetriebnahme im Mitte Dezember 2023 bis jetzt (im Mai und Juni war die Heizung komplett aus und seitdem auch nur Warmwasserbereitung) hat die Heizung bereits 14475 Brennerstarts. Ich empfinde dies als zu viel und hatte auch schon mehrmals mit der Installationsfirma gesprochen. Diese war auch schon mehrmals da und hat Parameter geändert, jedoch hat dies nicht zum Erfolg geführt. Nun möchte ich gerne von euch erfahren, ob die Anzahl der Brennerstart in Ordnung ist oder zu viel.

 

Vielen Dank im Voraus.

8 ANTWORTEN 8

Wie habt ihr die Heizkurve eingestellt?

Wenn ihr an der Systemtrennung (der Wärmetauscher?), die Temperatur erreicht und es nicht genügend Abnahme gibt, dann kann sowas passieren.

Fahrt ihr die FBH mit Thermostaten ?

Im Anhang ein Screenshot von der Einstellung der Heizkurve:

IMG_9906.png

Es gibt auch Stellantriebe am Heizungsverteiler, welche über Thermostate in den Räumen gesteuert werden. Jedoch habe ich hier auch schon 3 Räume auf permanent offen, damit immer etwas Abnahme da ist. 

Leistung wurde an der Heizung schon herabgesetzt, damit sie länger an bleibt. Aber nichtsdestotrotz sind immernoch diesen vielen Starts.

 

 

Hllo,

 

wie ist die Temperatur Spreizung an dem Plattenwärmetauscher? primär und sekundär.?

Vermutlich ist die Primärpumpe zu langsam eingestellt. 

 

Mein Vitodens 300 wurde Anfang 2019 eingebaut, der hat 5032 Starts.

 

VG 

Die Spreizung kann ich leider nicht genau sagen. Ich würde schätzen sekundär 10 Kelvin und Primär kann ich es leider nicht sagen.

 


Gibt es eine Möglichkeit die Einstellwerte aus der Therme zu exportieren? Dann könnte ich diese hier zur Verfügung stellen? Vielleicht ist es ja die Pumpe.

Eine FBH stellt man normalerweise auf 5 K Sprezung

Das wäre bei dir die Sekundärseite des Wärmetauschers.

Durch Änderung der Kodierung am Vitodens  würde ich dann versuchen auch die primäre Spreizung auf 5 K einzustellen.

 

Melde dich einfach im Oktober /November wieder, wenn die Heizung läuft. 

 

Bei den neuen Geräten geht das Exportieren der Einstellungen leider nicht mehr so einfach.

Als Endkunde könntest du das nur über den CAN-Bus machen.

https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...

 

Das Herabsetzen der Leistung bringt sowieso nichts. Es ist ganz einfach so, dass die Therme für die 100qm FBH überdimensioniert ist. Allein die Startleistung liegt bei wenigstens 11kW. Damit muss die Therme eine bestimmte Zeit laufen, um überhaupt modulieren zu können. Nun ist es so, dass die 40°C für die FBH sehr schnell erreicht sind und der Brenner geht vorzeitig aus. Ist die Wärme dann weggeschafft, startet er wieder, fängt aber wieder mit der erhöhten Startleistung an. Und das wiederholt sich.

Das Einzige, was das Takten hier verringern kann, ist ein Pufferspeicher/hydr. Weiche.

Ist das nicht möglich, musst damit leben.

Bestimmt wird es so sein, das schnell die Temperatur erreicht ist und dann abschaltet. Die 100qm sind nicht nicht der Endausbau. Es werden nochmal ca 80qm dazu kommen.

 

Aber da eine hydraulische Weiche verbaut ist, würde ich eventuell versuchen sie Pumpe langsamer laufen zu lassen. Nun ist die Frage wie am Besten. Gibt es eine Programmiersoftware für die Thermen?

Die Pumpe wird doch schon geregelt. Von der Therme selbst in Abhängigkeit von der Brennerleistung. Und wenn eine Hydr. Weiche verbaut ist, dürfte die zu klein sein. Genaugenommen, müsstest den Volumenstrom sogar erhöhen. Das funktioniert aber nicht, weil der Wasserinhalt des Kesselkreises zu klein ist. Mit welcher Rohrdimension ist die Weiche an den Kessel gebunden ?

Verstärkt wird das Ganze noch, weil nur die FBH als Abnehmer da ist. FBH haben zwar die Kapazität, viel Wärme aufzunehmen, sind aber auch sehr langsam. Da wird es auch nicht viel nützen, wenn da noch 80qm hinzukommen.

Das Wasser fehlt auf der Kesselseite.