Hello Experten
bei mir steht die Abgasüberprtüfung an und ich möchte bei den derzeit vorherrschenden Temperaturen nicht noch zusätzliche wärme ins Haus einbringen.
Meine Frage daher ob die Schornsteinfeger Prüfbetrieb Funktion auch nur mit einer Boilerladung möglich ist.
Dazu würde ich am Vortag den Boiler komplett entladen und die Therme abschalten, damit er einen kompletten Ladezyklus durchlaufen kann.
Grüße aus Wien
Mike
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo schönwetterfan,
prinzipiell ist dein Vorhaben möglich, doch einige Schornsteinfeger bestehen darauf, den Schornsteinfegerprüfbetrieb zu verwenden.
Daher empfehle ich dir, dass du dein Vorhaben erstmal mit deinem Schornsteinfeger abstimmst.
Beste Grüße °be
Hallo schönwetterfan,
prinzipiell ist dein Vorhaben möglich, doch einige Schornsteinfeger bestehen darauf, den Schornsteinfegerprüfbetrieb zu verwenden.
Daher empfehle ich dir, dass du dein Vorhaben erstmal mit deinem Schornsteinfeger abstimmst.
Beste Grüße °be