Unser Vitodens 200 springt nicht richtig an.
die aktuellen Informationen zum Ofen:
• Ausgehen des Ofens hat sich wieder auf ein normales Maß reduziert • Wiedereinschalten in der Regel mit unter 5 Versuchen • zur Zeit 20-30 Tropfen Wasserverlust pro Tag (Auffangbehälter ist untergestellt) • Geräusche haben sich nicht gebessert
Anbei die mit dem Telefon aufgenommenen Geräusche (sind etwas leise, liegt an der Aufnahmequalität):
1. Der „Knall“, der regelmäßig beim Anfahren zum Heizen auftritt
2. Das Geräusch, das beim Heizen auftritt
3. Geräusch 2 nochmals isoliert zu anderem Zeitpunkt.
Die Tonaufnahmen kann ich hier leider nicht anhängen 😞
Liebe Grüße Tirolerhut
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sind tatsächlich etwas dünne Infos. Wasseraustritt an welcher Stelle ? Sinkt der Anlagendruck ? Wie hoch ist dieser überhaupt ?
Grundsätzlich ist es so, dass bei Zündschwierigkeiten zuerst eine Überprüfung der Abgase bzw. der Verbrennungsluft erfolgen sollte. Bei mehreren Anläufen auch auf die Minimallast sowie der Stellung der Thermostate achten.(Nicht, dass die Therme gegen geschlossene Heizkreise arbeitet )