Hallo ,
nach der Inbetriebnahme mit dem Fachbetrieb zeigt die Anlage die Fehlermeldung "Unterbrechung Speichertemperatursensor" oder auch F.7.
Es ist auch kein Speicher angeschlossen, so dass dieser Meldung schon logisch erscheint. Meinem Fachbetrieb wurde vom Viessmann Vertrieb gesagt, dass die Anlage auch ohne Speicher betrieben werden kann.
Wie kann der Speicher abgeschaltet werden? Über Bedienteil und App ist es nicht möglich. Die Warmwasserbereitung ist auf "Aus", aber die Störung bleibt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bingo. ViCare hat die Einstellungen nicht. Ich bin nochmal mit dem Bedienteil die gesamte Inbetriebnahme durchgegangen. Jetzt ist die Kachel bei ViCare auch weg. Danke!!!
Hast also dem HB einen Einsatz erspart. Könnte er eigentlich einen ausgeben 😉