Habe die Anlage (angehobener Betrieb) am Gerät auf Sommerbetrieb umgestellt (nur Trinkwassererwärmung), doch die Heizkreispumpe läuft weiter. Am Raumthermostaten habe ich dann auf Frostschutz (5°) umgestellt, Heizkreispumpe läuft immer noch.
die Umwälzpumpe läuft im angehobenen Betrieb immer, um den Frostschutz sicherzustellen. Über die Codieradressen bzw. über den Parameter kann diese Funktion aber deaktiviert werden. Ich habe dir dazu eine Anleitung an deine E-Mailadresse gesendet.
ich habe als externe Heizkreislaufpumpe eine Grundfos Alpha2 in meinem Heizkreislauf. Diese läuft seit diesem "Sommer" im reinen Warmwasserbetrieb auch während der Warmwasserzeiten. Wieso das? Wie kann ich das (wieder) deakzivieren?
bitte nenne mir mal die Herstellnummer und die genaue Typenbezeichnung von deinem Wärmeerzeuger. An welchem Steckplatz ist die Pumpe denn angeschlossen?