Vitodens 200W Brenner startet nur nach langem ausschalten der Anlage.

Dann läuft er bis zum erreichen der benötigten Kesselthemperatur, schaltet ab und nicht wieder ein.

Es erscheint keine Fehlermeldung. Die Widerstandswerte von Außenfühler, Kesselthemperaturfühler und Abgasthemperaturfühler sind im grünen Bereich.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Lies mal in der Codierebene 2   die Adresse 38 aus.   Welcher Wert steht da?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Lies mal in der Codierebene 2   die Adresse 38 aus.   Welcher Wert steht da?

Codierebene 2 Adresse 38 Wert ist 0