Dann läuft er bis zum erreichen der benötigten Kesselthemperatur, schaltet ab und nicht wieder ein.
Es erscheint keine Fehlermeldung. Die Widerstandswerte von Außenfühler, Kesselthemperaturfühler und Abgasthemperaturfühler sind im grünen Bereich.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Lies mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus. Welcher Wert steht da?
Lies mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus. Welcher Wert steht da?