abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 warmwasser erreicht nicht eingestellte

Hallo zusammen,

 

ich besitze eine Vitodens 200 Gasheizung, einen Vitocell 100 Speicher und Solarkollektorenzur WW Aufbereitung. Ich habe das Problem, dass im Winter die eingestellte Warmwasser Temperatur nicht erreicht wird. Es sind momentan 58 Grad eingestellt. Es kommen aber maximal 40 Grad an. Und das auch nur die ersten Liter.

 

Wäre nett, wenn ihr helfen könntet. Vielen Dank und Grüße Robert 

5 ANTWORTEN 5

Nachheizunterdrückung aktiviert ? Weil der Solareintrag im Winter eher gering ist.

Wo kann ich diesen aktivieren/ einstellen ? Danke und Grüße 

Schreib mal die Seriennummer. Im Normalfall sollte das in der Solarregelung erfolgen. Ich nehme mal an, es handelt sich um eine SM1 ?

Wenn das Gerät jünger als ca 3 Jahre ist:

 

1394.0 „Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachladeunterdrückung

Default Wert 40 Grad

 

Wenn es älter ist:

Kodierung 67 unter Kodier Ebene 1 WW

„Trinkwassertemperatur-Sollwert bei Nachheizunterdrückung“

Default Wert 40 Grad

Seriennummer lautet 7570782711319116. Ich habe mal in die Codierebene 1 bei Warmwasser rein geschaut da ist 67:40 bei WW Soll Nachheizunterdrückung eingestellt.  In den allgemeinen Infos steht für WW Soll auch nur 40 Grad. Danke und Grüße Robert 

Top-Lösungsautoren