Hallo,
da in meiner Mietwohnung der Raumtemperatusensor direkt neben dem Holzofen und damit im einzigen warmen Raum angebracht ist funktioniert der Witterungsgeführte Betrieb nicht.
Wie kann ich manuell
die Vorlauftemperatur einstellen?
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In Mehrfamilienhäusern ist immer nur die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung angebracht.
Wenn ihr die eingestellt habt, dann ist es egal, welche Temperatur der Raumthermostat misst.
Die Aufschaltung eines Raumeinfluss kann nur zu Problemen führen, denn welcher Raum soll denn als Referenzraum genommen werden: Das Wohnzimmer der alten Dame vom 2. Stock, die immer kalte Füße aber genug Geld auf dem Konto hat und es immer warm haben will, oder der Bodybuilder aus dem Parterre, der nur im Januar seine Wohnung heizt.
Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird keine Vorlauftemperatur eingestellt.
Eingestellt werden:
- Neigung der Heizkennlinie
- Niveau der Heizkennlinie
- Raumtemperatur-Sollwert
In Mehrfamilienhäusern ist immer nur die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung angebracht.
Wenn ihr die eingestellt habt, dann ist es egal, welche Temperatur der Raumthermostat misst.
Die Aufschaltung eines Raumeinfluss kann nur zu Problemen führen, denn welcher Raum soll denn als Referenzraum genommen werden: Das Wohnzimmer der alten Dame vom 2. Stock, die immer kalte Füße aber genug Geld auf dem Konto hat und es immer warm haben will, oder der Bodybuilder aus dem Parterre, der nur im Januar seine Wohnung heizt.
Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird keine Vorlauftemperatur eingestellt.
Eingestellt werden:
- Neigung der Heizkennlinie
- Niveau der Heizkennlinie
- Raumtemperatur-Sollwert