Vitodens 200 w - Heizung fällt ständig aus/ Fehler E9

Sehr geerhte Viessmann-Experten,

Unsere Vitodens 200 w ist nun 12 Jahre alt und seit ca. 2-3 Jahren fällt sie immer wieder aus. Ständig zeigt sie den Fehler Feuerungsautomat E9 und wir haben auch schon mehrmals den Kundendienst kommen lassen zusätzlich zur üblichen Wartung. Es wurden 2x die Elektroden getauscht, aber das brachte keine Besserung.

In den letzten Tagen und Wochen häuft es sich so, dass es auch mehrmals täglich oder mehrfach innerhalb einer Stunde resetted werden muss.

Woran kann das liegen? Ich wollte auch einen anderen Viessmann-Partner vor Ort um eine Zweitmeinung bitten, allerdings sagte mir dieser ab - da er scheinbar über Monate ausgebucht ist (oder den Fehler nicht beheben kann und es nicht zugeben möchte?)

Haben Sie einen Rat, was wir hier tun könnten? Was könnte die Ursache sein?

Mit freundlichen Grüßen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

Schon mal überprüft, ob das Abgassystem undicht ist.

Einfach mal den Revisionsdeckel entfernen und die Verbrennungsluft aus dem Raum ansaugen.

Ist die Dichtung des Abgasanschlusses am Kesselkörper noch in Ordnung und der Abgassensor fest positioniert.

MfG

W.F.

Der Fehler zeigt an, dass sich der Ionisationsstrom während der Kalibrierung in einem nicht gültigen Bereich bewegt.

Da wir die Elektroden vermutlich ausschliessen können(wurden schon getauscht), kämen ein verschmutzter Wärmetauscher, zugesetzter Kondensatablauf und eine mögliche Abgasrezirkulation in Frage. Nimm mal testhalber am Anschlusstück über der Therme den Deckel ab. So, dass die Therme die Verbrennungsluft über den Aufstellraum bezieht. Tritt der Fehler nicht mehr auf, hat man die Ursache gefunden(undichtes Abgassystem).