Die Heizung vitodens 200.
verhällt sich meiner Ansicht nach seltsam.
wenn die vorlauftemperatur 50 grad ist heizt er es bis 70 grad auf und lässt es dann bis 26 grad runterkühlen bis der Brenner wieder angeht ?
ich bin ratlos !!
vielen dank für die Hilfe
Was für ein Vitodens? Herstellnummer?
Wie sind Raumsoll, Kennlinie und Niveau eingestellt? Hast du mal die Brennerstarts und Betriebsstunden ausgelesen?
Also die Heizung ist eine
vitodens 200-W B2HF-19
raumsoll ist 20grad heizkennlinie ist ist bei 0grad ca 60grad Vorlauf
Heizung wurde 2021 eingebaut
9755h Betriebsstunden
20520 brennerstarts
Warmwasser wird wunschgemäss bereitet ?
Im Übrigen ist das Verhältnis Brennerstunden/Starts besorgniserregend hoch.
Die hohe Anzahl der Brennerstarts wäre nur im Rahmen, wenn die WW Bereitung nach dem Durchlauferhitzerprinzip ohne zusätzlichen Speicher erfolgt. Sonst sieht es nach Takten aus...
Wieso soll das Verhältnis zu hoch sein bei 2:1?
Also im groben schon.
nur braucht er manchmal sehr lange.
Wurde denn in der Codierung etwas verändert? Ist die große Differenz schon immer, oder erst seit kurzem?
Nochmals die Frage an Franky und rofl0R…was ist bei 2 Brennerstarts in der Stunde takten??
Ich hatte mich einfach verguckt, 2:1 ist gut..
@Andre66 schrieb:Wieso soll das Verhältnis zu hoch sein bei 2:1.
Ich könnt schwören, dass da gestern noch nicht knapp 10k Brennerstunden standen.Auch war das gestern noch nicht fettgedruckt.
Ich nehme mal an, dass was korrigiert wurde. Denn jetzt ist das natürlich voll in Ordnung.
Bei mir stand da immer knapp 10k und 20k
@Andre66 schrieb:Bei mir stand da immer knapp 10k und 20k
Lese ich jetzt auch. Aber beim ersten Mal , denke ich, stand dort 1755 Brennerstunden.
Daher vermute ich hier noch eine kurze Korrektur. Bei über 9000 Brennerstunden gäbs natürlich nix zu beanstanden.