Sehr geehrte Community
Generelle Problem vorne weg: Therme geht nicht mehr aus!
Bei mir wurde vor kurzem eine Vitodens 200-w B2HA mit angehobener Regelung HC1B in ein bereits zuvor installiertes und gut funktionierendes System eingebunden.
Grundsätzlich handelt es sich um 2 mal 1000l Pufferspeicher und einen Kohlevergaser. Diese sind in Reihenschaltung miteinander verbunden. Vom ersten Puffer oben wird der Vorlauf für den Heizkreis entnommen und der Rücklauf geht in den 2. Puffer ganz unten. (Heizkreis ist gemischt über eine seperate Regelung, Brauchwasserspeicher auch seperat vom Puffer entnommen) Siehe Hydraulik-Schema im Anhang
Die Vitodens 200-w B2HA mit angehobener Regelung HC1B wurde am ersten Puffer ganz oben mit dem Vorlauf und am ersten Puffer einen Rohrstutzen darunter mit dem Rücklauf angeschlossen. Sprich, die Vitodens hat zugrif auf ca. 250l - 300l Wasser im Pufferspeicher.
Die Vitodens hat einen Sensor hydrauliche Weiche (auch von Viessmann geliefert) angeschlossen, und ist ans Netz angeschlossen. Sonst keine elek. Anschlüsse. Der Sensor hydrauliche Weiche Steckt im Puffer auf Höhe des Vorlaufs von der Therme, die Werte die er Anzeigt sind Absolut plausibel und mit anderen Thermometern abgeglichen und identisch.
Theoretisch sollte die Vitodens den Puffer bis auf einen vorgegebenen Wert aufheizen, dann Abschalten, anschließend warten, bis der Sensor hydrauliche Weiche wieder den vorgegebenen Wert unterschreitet. Folglich hätte der Rücklauf immer eine sehr niedrige Temp. und der Brennwert würde optimal genutzt.
Leider funktioniert dies nicht und Folgendes tritt auf:
1.)Eingestellte Temp.: 65°C
2.)Sensor hydrauliche Weiche unterschreidet 65°C
3.)Vitodens startet und heizt Puffer auf....
4.) wenn am Rücklauf ca.63°C erreicht sind moduliert die Therme so weit runter, das auf dem Vorlauf noch 64°C sind und auf diesen Zustand verbleibt die Therme für den Ganzen Tag und läuft und läuft und läuft.
selbst wenn man den Heizkreis und die Warmwasserentnahme abschaltet läuft die Therme auf kleinster Stufe weiter für mehrere Stunden bis sie Schlußendlich ausgeht
------------------------------------------------------------------
Die Vorlauftemp. der Heizungssteuerung beträgt aktuell 42°C und der Rücklauf ca. 35°C der Pufferspeicher 1 hat im unteren hälfte auch ca. 35°C und der 2. Puffer komplett 35°C (dies ergibt sich natürlich vom Rücklauf
Der Heizungsbauer und die Techn.-Hotline von Viessmann scheinen aktuell mit Ihrem Latein am ende zu sein, daher wende ich mich hier an euch.
Frage
Nr. 1.) Wenn welche Parameter(Temperaturen) erreicht sind sollte die Therme denn überhaupt abschalten?
Nr. 2.) Gibt es eine Hysterese für die Temperatur für die Anforderund des Sensors hydr. Weiche, und wenn ja, wie und wo ist diese einzustellen?
Nr. 3) Wenn man >OK< drückt dann auf >i< geht und wieder >OK< drückt werden 3 Temperaturen angezeigt, sowie Starts und Betriebsstunden, Nr.3 ist die Kesseltemp. (lt. Bedienungsanleitung) und Nr. 4 ist der Sensor hydr. Weiche(ausprobiert mittels herrausziehen und einführen im dem Pufferspeicher), aber was bitte ist Nr. 2 ????? (in der Bedienungsanleitung ist leider nur von 1, 3 und 5 die Rede)
Nr.4.) Hat jemand generelle Vorschläge das Problem in den Griff zu bekommen, mittels Codierung, oder andere Vorschläge?
Ich bin mir bewusst dann Lange Laufzeiten erreicht werden sollen, jedoch geht auf diese weise der Brennwert komplett verloren! Wenn man die Therme von Hand auf 74°C Solltemp. setzt und dann nach einer Stunde wieder runter auf 65°C setzt geht sie aus und die Temp.-Entnahme bis der Sensor Anspricht Dauert ganz grob geschätzt 3 Stunden. Dann bekommt die Therme auch 35°C,
Nur Leider möchte ich nicht den ganzen Tag vor der Therme stehen und dies selbst von Hand Regel!
Mit freundlichsten Grüßen,
Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
also m.E. klappt die Pufferladung mit dem Weichensenor nicht, da die Logik dahinter eine andere ist und nicht zu deiner Funktion passt. Die einzige Möglichkeit wäre einen Zweipunktregler in den Puffer einzustzen, dort die gewünschte Temp. einzustellen und den Kessel über den Stecker 96 "Externe Anforderung" einzuschalten.
Bevor du das aber machst noch einen Versuch: Die Codierung 51:2 ist eingestellt?
Gruß
Heizing
Hallo,
also m.E. klappt die Pufferladung mit dem Weichensenor nicht, da die Logik dahinter eine andere ist und nicht zu deiner Funktion passt. Die einzige Möglichkeit wäre einen Zweipunktregler in den Puffer einzustzen, dort die gewünschte Temp. einzustellen und den Kessel über den Stecker 96 "Externe Anforderung" einzuschalten.
Bevor du das aber machst noch einen Versuch: Die Codierung 51:2 ist eingestellt?
Gruß
Heizing
>Welche Logik steckt den dahinter? Nach welcher Logik schaltet die Therme denn ab?
Durch den Weichenfühler sollte sie eigentlich nicht abschalten, sondern die Soll-Vorlauftemp. nach der Weiche halten, das macht sie auch ;-).
>Nach meinem Verständnis sollte man eine Temp. einstellen, wenn diese mit einer Hysterese unterschritten wird beginnt die Ladung und wenn die Temp. erreicht ist stoppt es. Das ist kein Hexenwerk und soll nicht einstellbar sein?
Das ist wie oben geschrieben kein Ein-Aus, daher passt das auch nicht.
>Die Codierung 52:2 ist eingestellt, auch mit 51:1 und 51:0 wurde es ausprobiert, aber ändern tut sich eigentlich nichts!
Du meinst 51:2? Dann sollte die das passieren: " Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung nur eingeschaltet,
wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschaltet."
>Eine andere Sache die noch auffällt, allerdings warscheinlich keine Bedeutung für das eigentliche Problem:
>Selbst wenn man die Temp. von Hand regelt und der Brenner ausgeht, leuchtet standing das Symbol für die Pumpe im >Display, selbst wenn sie zumindest scheinbar abschaltet.
sehe ich auch so
>Welcher Zweipunktregler wäre den zu empfehlen?
z.B. der
http://www.loebbeshop.de/viessmann/speichersysteme/zubehoer/temperaturregler-30-60-grad-2.htm
nur als Beispiel, kaufe bitte bei deinem Heizungsbauer Best-Nr.: 7151989
Die beste Lösung für deine Anlage wäre die Vitotronic 300-k Typ mw3b, die ist für multivalente Anlagen und Pufferladung, kann Mischer regeln (du brauchst sonst keine HK-Regelung) und könnte auch deinen Vitodens extern anfordern.
Noch eine Frage: Hat der Kohlevergaser eigentlich keine eigene Pumpe sonst kann er ja den Puffer nicht laden.
Außerdem: Dir ist schon klar, dass ein Kohlevergaser sowohl in Bezug auf Feinstaub als auch CO2 die schlechteste Lösung ist. ( Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen 😉 )
Gruß
Heizing