Bitte um Ratschlag:
Aus der Not heraus muß ich mich schnell für eine neue Heizung entscheiden. (Totalausfall der alten Viessmann Eurola Baujahr 98)
Bei 120 qm Wohnfläche und einem jährlichen Gasverbrauch von 11000-13000 kWh (über mehrere Jahre betrachtet) würde ich mich zwischen der Vitodens 200-W und Vitodens 300-W entscheiden wollen.
In dem Haus war bis jetzt ein 18kW Brenner eingebaut, der wahrscheinlich auch zu hoch ausgelegt war.
Für Gründe pro/contra Vitodens 200-W bzw. 300-W bin ich sehr dankbar. (Vernetzung und Touch-Display sind nicht wichtig für mich.)
Wie wichtig die Modulationsgeschichte ist, kann ich nicht beurteilen. Gerade in Hinblick auf Verschleiß.
Danke für alle Tipps!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Beide Geräte sind gleichermaßen für deine Wohnung geeignet. Unterschiede bestehen insbesondere bei der Modulation. Die 300er kann bis auf 1,9kW, die 200er ,,nur,, bis 3,2kW heruntermodulieren. Hier hängt es davon ab, wie gross die Heizlast in deinem Haus/Wohnung ist. Ist das Haus /Wohnung gut gedämmt ?
Weil, in einem gut gedämmten Haus kann die Minimalleistung der 200er mit 3,2kW schon zuviel sein, erst recht in der Übergangszeit. Die Folge wäre dann ein erhöhtes Taktverhalten.
Handelt es sich um eine Fussboden- oder Radiatorenheizung ?
Die 300er ist ausserdem für Solarbetrieb optimiert. Falls sowas mal geplant ist, lässt sich eine Solaranlage also leicht einbinden.
Und ja, die 18kW denes vorherigen Kessels waren zuviel. Ausgehend von deiner angegebenen Wohnfläche von 120qm dürfte die kleinste Therme mit 11kW ausreichend sein. Das hängt aber wiederum davon ab, welche Menge an Warmwasser benötigt wird. Dusche oder/und Badewanne? Wieviele Personen ?
Beide Geräte sind gleichermaßen für deine Wohnung geeignet. Unterschiede bestehen insbesondere bei der Modulation. Die 300er kann bis auf 1,9kW, die 200er ,,nur,, bis 3,2kW heruntermodulieren. Hier hängt es davon ab, wie gross die Heizlast in deinem Haus/Wohnung ist. Ist das Haus /Wohnung gut gedämmt ?
Weil, in einem gut gedämmten Haus kann die Minimalleistung der 200er mit 3,2kW schon zuviel sein, erst recht in der Übergangszeit. Die Folge wäre dann ein erhöhtes Taktverhalten.
Handelt es sich um eine Fussboden- oder Radiatorenheizung ?
Die 300er ist ausserdem für Solarbetrieb optimiert. Falls sowas mal geplant ist, lässt sich eine Solaranlage also leicht einbinden.
Und ja, die 18kW denes vorherigen Kessels waren zuviel. Ausgehend von deiner angegebenen Wohnfläche von 120qm dürfte die kleinste Therme mit 11kW ausreichend sein. Das hängt aber wiederum davon ab, welche Menge an Warmwasser benötigt wird. Dusche oder/und Badewanne? Wieviele Personen ?
Guten Tag,
ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen und den Unterschied der aktuellen Modelle Vitodens 200 und 300 abfragen.
Ich plane eine neue Gasheizung:
Die alte(29Jahre) war eine Buderus, die neue soll eine Viessmann werden.
Wohnfläche 220qm 2/3 davon mit Fussbodenheizung der Rest mit Radiatoren. Altbau gut gedämmt. 5 Personen
Aktueller Jahresverbrauch liegt bei ca. 27000kwh
Geplant aktuell: Solarhermie(9,5qm Röhrenkollektor) und Vitodens 200-W 19kw in Kombination.
Laut meinem Heizungsbauer hat die 200 viel von der Technik der 300 übernommen weshalb es nicht umbedingt notwendig ist auf die 300 zu gehen. Gab wohl grade jetzt wieder ein Update.
Folgende Unterschiede habe ich erlesen:
Vitodens 200:
Modulationsbereich 1:13 2,5-19KW
Vitodens 300:
Modulationsbereich 1:17 1,9-19KW
selbsttätige/automatische Anpassung der Pumpenleistung(Restförderhöhenregelung)
Wenn ich mich im Internet einlese wird aber immer die 300 favorisiert. Allerdings sind die Beiträge 2 Jahre und älter.
Deswegen bin ich unsicher welche ich nehmen soll und wäre dankbar für einen Rat.
Reichen die oben genannten Unterschiede für die 300 aus oder gibt es noch weitere?
MfG
Ein Unterschied der sofort ins Auge fällt ist das große 7 Zoll Farbtouch Display beim Vitodens 300.
Der Vitodens 200 hat hier ein 3,5 Zoll Black Panel.
Das Bedienen der Anlage über die Regelung und Ändern von Einstellungen ist bei dem 300 daher wesentlich komfortabler.
Auf der Homepage kannst du beide Geräte miteinander vergleichen, dort siehst du auch den Unterschied der beiden Regelungen. Unten in den Links habe ich dir mal die Bedienungsanleitung abgehangen. Dort wird der Unterschied noch mal deutlich.
Der 300 kann einen weiteren Heizkreis, also insgesamt 4 Heizkreise steuern, während der 200 nur drei kann.
Der neue Brenner mit der aktuellen Verbrennungsregelung ist in beiden Geräten verbaut. Hierbei unterscheiden sich die Geräte nur im Modulationsbereich.