abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 neue Steuereinheit

Hallo zusammen,

wir haben in unserem Einfamilienhaus seit 2002 eine Vitodens 200 mit witterungsbedingten Temperaturfühler und eine Fußbodenheizung. Nach einer grundlegenden Wartung durch einen Viessmann Fachmann ist die Heizkennlinie nach dessen Beratung auf die Neigung von 0,4 und das Niveau auf 6 eingestellt worden, was auch eine signifikante Einsparung des Gasverbrauches bedeutete.

Die Thermostate in den jeweiligen Zimmern waren voll aufgedreht und wir hatten eine für uns angenehme Raumtemperatur von 20 Grad.

Im Spätsommer wurden die Rohre gespült und entlüftet. dabei ging die Steuereinheit defekt und wurde ausgetauscht. Mit den alten Einstellungen war die Raumtemperatur mit 17 Grad zu kalt. Die Neigung haben wir nun auf 0,8 sowie das Niveau auf 18 eingestellt, bis sich die Raumtemperatur auf 20 Grad wieder einpegelte. Die Außentemperatur ist zurzeit nachts bei 2 Grad und tagsüber bei 6-8 Grad.

 

Kann dies sein bzw. hat jede Steuereinheit einen eigenen Aufsatzpunkt als Basis?

 

Eine 2. Frage zur Umwälzpumpe: ist es normal, dass die Pumpe 24h durchläuft? Kann man sie zumindest im Nachtmodus ausschalten?

 

Viele Grüße 

Torsten

3 ANTWORTEN 3

Hi Torsten,

 

Kann dies sein bzw. hat jede Steuereinheit einen eigenen Aufsatzpunkt als Basis?

Nein, da war noch ein anderer Parameter "verstellt".

 

Eine 2. Frage zur Umwälzpumpe: ist es normal, dass die Pumpe 24h durchläuft? Kann man sie zumindest im Nachtmodus ausschalten?

Wenn die Frostschutztemp unterschritten ist, läuft sie auch im Abschaltmodus.

Hier wäre das Stichwort "externes Sperren".

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

 

Zur Frage "Steuereinheit": welche Parameter können denn hier noch verstellt werden? Es ist von mir bzw. dem Heizungsmonteur nichts weiter verstellt worden, wir haben die alte Einstellung der Steuereinheit 1:1 übertragen und sonst nichts weiter verstellt.

 

Zum Dauerbetrieb der Umwälzpumpe:

Welche Forstschutztemperatur ist werksseitig eingestellt bzw. kann sie überhaupt verändern? Auch hier wurde nichts verändert. Die Tagestemperatur steht auf "N" 20 Grad, die abgesenkte Nachttemperatur steht auch auf "N" 14 Grad, tagsüber waren es draußen gestern 8 Grad und um 22 Uhr noch 5 Grad, also kein Forst. Die Anlage ist um 22 Uhr in den Nachtbetrieb gegangen, der Brenner ging aus und es war deutlich ein mehrmaliges Klicken/Schalten am Mischer und der Pumpe zu vernehmen, die Umwälzpumpe lief aber weiter, die Heizkreistemperatur war ca. 30 Grad.

Nach meinem Empfinden sollte sie dann abschalten und erst mit Brenner und Halten der 14 Grad wieder angehen oder habe ich hier einen  Denkfehler? Auch als es noch wärmer war (10-15 Grad tagsüber und 8 Grad nachts) lief die Pumpe 24h durch.

 

Viele Grüße

Torsten

Nein, sie muss laufen damit die Keizkreistemp. gemessen werden kann.

Top-Lösungsautoren