Vitodens 200 mit Vitotronic 200 Fußbodenvorlauftemperatur zwischen 20 Grad und 60 Grad schwankend

Woran kann es liegen, das bei mir immer, wenn der Brenner einschaltet, die Vorlauftemperatur stark ansteigt (60Grad)? Ich habe im System einen Pufferspeicher (800l) 4 Solarkollektoren und eine Frischwasserstation, 1 Mischer 1 Dreiwegeventil

 

 

Bildschirmfoto 2024-01-17 um 15.58.43.png

3 ANTWORTEN 3

Wie muß ich die Codierung der internen Umwelzpumpe in Codierung 1 (51:?) wählen? Anscheinend habe ich eine hydraulische Weiche (nach den Bildern in Netz habe ich keine gefunden) da sie mir in der Vitodata (siehe oben) wird. Ich habe nur Fußbodenheizung, einen Pufferspeicher und Solarthermie auf dem Dach. Auch ein 3 Wegeventil ist vorhanden.

Danke Markus

Es ist die 51:2

Hallo,

 

für mich sieht es so aus als ob

-die interne Pumpe nicht mehr genügend Power hat

-oder der Wärmetauscher verkalkt/verstopft ist und die Pumpe deswegen nicht genügend durchbekommt

-ein Ventil nicht ganz offen ist.

 