Hatte den Post schon mal erstellt, bestand aber Spam-Verdacht, warum auch immer. Falls jetzt doppelt, bitte ich vorab um Entschuldigung.
Hallo,
ich habe leider ein Problem. Wenn die WW-Bereitung läuft, erreicht der Speicher laut ViCare-App immer eine Temperatur von 50,5 Grad bei Soll von 50 Grad. Dieses führt dazu, dass die Pumpe für den Speicher nicht abgeschaltet wird und der Heizkreislauf nicht freigegeben wird. Wenn ich die Anlage ausschalte und neu starte, geht der Heizkreis an. Bei nächster Umschaltung auf WW-Bereitung geht er wieder aus und bleibt aus.
Vitodens 200
Hersteller Nr. 7186846605733107
Die ViCare App zeigt eine "Specherladepumpe" an, die an sein soll. Die Vitodens hat aber nur die normale eingebaute Pumpe.
Anlagenaufbau:
1 FBH-Kreis (neu erstellt mit separater Regelung)
1 Externer WW-Speicher
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht die Speicherladepumpe bei 2,5 Grad über soll aus. Dieses Wert erreicht das Warmwasser aber nicht.
Ich habe daher das WW mal auf Soll 58 gestellt und nach Erreichen einer Temperatur von 58 Ist auf ein Soll von 50 Grad. Dann geht die "blöde" Speicherladepumpe aus und der Heizkreis erhält Wärme.
Kann das eine Einstellung sein oder ist meine Regelung defekt? Oder gibt es andere Ansätze?
Codierungen auf Ebene 2 (mehr werden nicht angezeigt):
00:4
06:70
1E:0
21:0
23:12
24:0
28:0
2E:0
2F:0
30:0
38:0
52:1
53:2 Anmerkung: Interne Erweiterung ist nicht vorhanden.
54:0
56:0
58:0
59:0
5b:0
60:23
62:5
65:3
6F:65
76:0
7F:1
80:1
81:1
88:0
8A: 1 75
90:1 28
95:0
9F:0
A0:0
A3:2
A5:5
A6:25
A7:0
A9:0
C5:15
C6:40
d3:6
d4:0
E5:0
F1:0
F2:8
F8:-5
F9:-14
FA:20
Fb:30
Danke vorab für Hilfe!
Hallo,
Der Speicherfühler vielleicht lose?
Gruß
Hallo, er war defekt. Habe ihn erneuert, jetzt läuft die Büchse einwandfrei.