Sehr geehrte Experten,
unser Vitodens 200 mit der Seriennummer 7159006100835102 kommt von einer Fehlermeldung in die andere. Seit drei Wochen haben wir nun mit unserem Heizungsfachmann folgendes erneuert:
-Ausdehnungsgefäß
-Brenner und Wämetauscher
-Pumpemotor
-Sicherheitsventil
-Dann Wasserdruckschalter und die Regelung VR 20
Nachdem nun alles erneuert wurde - sprang die Heizung nicht mehr an. Die Warmwasseraufbereitung funktioniert. Nun sprach unser Heizungsmonteur mit einem Viessmann Techniker (telefonisch - wir waren über eine Stunde in der Warteschleife, bis ein Techniker am Telefon war!!!) Dieser empfahl die Leiterplatte VR 20 auszutauschen. Es kam eine neue Platte, die wurde eingesetzt wieder ohne Erfolg. Jetzt geht es um das Brennersteuergerät LGM 29! Dieses wird ja nicht mehr hergestellt.
Eine Fehlermeldung erscheint nicht. Und nachdem unser Monteur die Werte ganz nach oben gedreht hat funktioniert die Heizung. Unsere Heizung empfängt aus meiner Sicht kein Signal, dass sie einschalten soll, wenn die werde wieder zurück gestellt werden.
Wir sind nun echt ratlos, denn eine neue Heizung (nach Enerneuerbarem Energiegesetz in Baden-Württeberg) würde uns 30.000 € kosten uns dass können wir nicht zahlen.
Gibt es noch eine Idee? Dichtung, Defkte Leitung oder Steckverbindung lose??????????