Hallo,
ich habe seit ca. 10 Jahren eine Vitodens 200 im Einsatz. Es ist ein Model mit Durchlauferhitzer. Vor kurzem änderte sich das Aufbereiten von Warmwasser von einem Tag auf den anderen, ohne dass jemand etwas an der Heizung gefummelt hatte. Seit diesem Tag braucht es sehr lange, bis an einer Zapfstelle Warmwasser ankommt. Es ist auch zu bemerken, dass die Heizung nicht sofort anspringt, wenn Warmwasser entnommen wird. Erst nachdem das Wasser eine ganze Weile gelaufen ist, hört man die Heizung anspringen und bemerkt auch, dass das Wasser warm wird.
Ich hatte deswegen auch schon einen Monteur, der aber nichts entdecken konnte.
Aufgrund von Tips in Internetforen habe ich noch folgendes, leider ohne Erfolg ausprobiert:
Hat für mich vielleicht noch jemand einen Ratschlag wo ich nach der Ursache suchen könnte?
Gruß
Thorsten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kimmel,
Wasserschalter (Strömungsschalter) und wie @Kundendienst schon geschrieben hat Auslauftemperatursensor sollten überprüft werden. Ein Blick auf den Plattenwärmetauscher kann mit Sicherheit auch nicht schaden. Also den Kontakt vom Wasserschalter prüfen, ggf. mal brücken und testen, ob die Anlage sofort in Betrieb geht. Zusätzlich den Widerstandswert vom Auslaufsensor messen und abgleichen. Der Auslaufsensor sitzt direkt neben dem Plattenwärmetauscher. Es wird jedoch besser sein, wenn du das ganze durch deinen Fachbetrieb prüfen lässt.
Beste Grüße °pa
Hallo Kimmel,
Wasserschalter (Strömungsschalter) und wie @Kundendienst schon geschrieben hat Auslauftemperatursensor sollten überprüft werden. Ein Blick auf den Plattenwärmetauscher kann mit Sicherheit auch nicht schaden. Also den Kontakt vom Wasserschalter prüfen, ggf. mal brücken und testen, ob die Anlage sofort in Betrieb geht. Zusätzlich den Widerstandswert vom Auslaufsensor messen und abgleichen. Der Auslaufsensor sitzt direkt neben dem Plattenwärmetauscher. Es wird jedoch besser sein, wenn du das ganze durch deinen Fachbetrieb prüfen lässt.
Beste Grüße °pa