Habe eine ältere Vitodens 200 WB2A,
bekanntlich wird der Wärmetauscher am linken oberen Stehbolzen bei unsachgemäßen Anzug undicht. Kann mir jemand das richtige Anzugsdrehmoment nennen ? Ich habe mal was von 4 Nm gelesen das mir aber doch etwas wenig vorkommt. Wenn jemand einen undichten Wt hat kann ich auch einen Reparaturvorschlag anbieten. Danke schon mal im vorraus. MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hansi-1
hier die gewünschte Info😉
Grüße Vitostress
Herzlichen Dank für Ihe schnelle Antwort und die Anleitung !
Mit freundlichen Grüßen Hans
Hallo Hanse-1,
eben erst entdeckte ich Ihren Beitrag. Mich interessiert der Lösungsvorschlag für eine Reparatur des undichten Wt bei der WB2A. Wie sieht Ihre Lösung aus und hat sie funktioniert? Ist der Wt auch heute noch dicht?
Mit freundlichen Grüßen
Wolli22