Ich habe gestern in meiner Vitodens 200 (WB2A) den Umbausatz auf Hocheffizienzpumpe verbaut. Soweit läuft alles störungsfrei. Was mich jedoch etwas gewundert hat, ist das in der Anleitung kein Wort über das Überströmventil verloren wurde. Ist es richtig das hier keine Anpassung nach Umbau auf Hocheffizienspumpe notwendig wird?
Des Weiteren würde ich gerne den Status der Pumpe ermitteln, um so feststellen zu können ob die Pumpe auch wirklich runterregelt. Gibt es hier eine Möglichkeit der Abfrage über die Heizungssteuerung oder muss ich bei Bedarf die Stromaufnahme ermitteln?