Hallo,
meine Vitodens zeigt bei 0 Grad Aussentemperatur ca. 20 Grad im Display der Steuerung an.
Ein anderer Fühler brachte keine Änderung, die Wiederstandswerte vom Fühler sind auch ok.
Wenn der Fühler abgeklemmt ist kommt Fehler 1:8.
Verbaut ist die Standard-Bedieneinheit.
Mfg Klaus Stadler
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn das Außenfühlerkabel nicht durch ein Leerrohr geführt ist, durch das der Fühler erwärmt werden könnte gibts 2 Möglichkeiten.
-Außenfühler defekt -> Werte mit Fühlerkennlinie vergleichen
-Leiterplatte VR 20 defekt oder deren Anschlußkontakte oxidiert -> Leiterplatte mal vom Fachmann neu einsetzen lassen (=Kontaktreinigung) oder Leiterplatte erneuern.
Wenn das Außenfühlerkabel nicht durch ein Leerrohr geführt ist, durch das der Fühler erwärmt werden könnte gibts 2 Möglichkeiten.
-Außenfühler defekt -> Werte mit Fühlerkennlinie vergleichen
-Leiterplatte VR 20 defekt oder deren Anschlußkontakte oxidiert -> Leiterplatte mal vom Fachmann neu einsetzen lassen (=Kontaktreinigung) oder Leiterplatte erneuern.