Hallo,
folgendes Problem:
In Stellung WW: Temp. Speicher IST wesentlich niedriger als SOLL, Speicherpumpe trotzdem aus. Alles versucht, auch Zeiten verändert. Nichts hilft. Nur im Partymodus läuft die Speicherpumpe.
KEINE Fehlermeldung
Heizung war vor einiger Zeit mal stromlos, da Sicherung ausgeschaltet wurde.
Relaistest und Sensortest ok.
Allgemein: Heizung mit WW-Speicher, zwei Heizkreise, einer davon mit Mischer, Solaranlage hängt am Speicher
Für Tipps wäre ich dankbar, da ich nahe der Verzweifelung bin.
Hi,
passt denn die Betriebsartanzeige? Allg. immer in Verdacht: VR20.
Im Moment ist doch Megasonne - wenn du Solar hast, warum ist der Speicher nur auf 51°C?
Unserer kocht fast über...
Gruß
Fiedel
Betriebsartanzeige passt.
vom Speicher wurde entnommen, Waschmaschine, Spülmaschine, Tochter 🙂
hab das Problem seit mehreren Tagen, hab die SOLL extra hoch gestellt für Testzweck
VR20 ist die aufgesteckte Platine?
Danke für die schnelle Antwort,
Hallo Kaidavid,
prüfe mal wie die Codieradresse 000 eingestellt ist. Hier muss mit Trinkwassererwärmung (TWE) vorhanden sein.
Hallo Patrick,
steht korrekt auf 000:003
Was mir aufgefallen ist, beim Wert 047 (laut Anleitung Speichertemperaturwert) ist der Wert 047: 255
Zudem taucht dieser Wert oft da auf wo eigentlich nur - - - angegeben ist.
Schöne Grüße
Kai
Hallo Patrik,
Der Wert ist bei 000:003.
Prüfe auch mal die Adresse 0B8 und 017
Hi Patrick,
017:001
0B8:001
Gibt es für die Codierungsadressen eine Komplettübersicht, sodaß ich Adresse für Adresse vergleichen kann?
schöne Grüße
Kai
Im Servicemanual ab S. 75.
Hallo Fiedel,
ich meinte die Adressen, die nicht im Servicemanuel beschrieben sind. Es gibt ja genügend weitere, die eigentlich nicht ferstellt werden sollen. Aber kontrollieren würde ich sie gerne, da möglicherweise ja hier der Fehler liegen könnte.
Schöne Grüße
Kai
Welche Regelung für Solar ist angeschlossen ? Hier müsste es auch so einen Punkt -Nachheizunterdrückung -geben.
Danke, das gehe ich am WE systematisch durch
Die Solar arbeitet in meinem Fall unabhängig
@Kaidavid schrieb:Die Solar arbeitet in meinem Fall unabhängig
Dann frag ich mich, warum die Solaranlage den Speicher nicht aufheizt ? Ist deren Pumpe defekt ? Oder sprechen wir von Schlechtwettertagen ?
Solaranlage funkioniert.
Bei entsprechender WW-Entnahme in den Abendstunden ist am nächsten morgen die IST-Temp unter SOLL-Temp Speicher, d.h. Die Therme sollte nach Zeitplan morgens die Speichertemperatur auf das SOLL bringen. Das hat sie bisher auch gemacht, nur an schlecht Wettertagen ist mir kürzlich aufgefallen, dass an der Zapfstelle die Temperatur zu niedrig morgens war.
Die Anlage war vor ca. 6 Wochen mal stromlos, ob das damit zusammenhängt kann ich nur vermuten.
Gelten die Codieradressen analog zur Comfortrol?
Die Codieradressen der BES (Bedieneiheit Standart) und der BEM = Comfortrol (Bedieneinheit Menügeführt) sind nicht identisch.
Ok, jetzt vergleiche ich mal.