Vitodens 200 WB2 mit Comfortrol WW heizt nicht auf

Hallo,

folgendes Problem:

In Stellung WW: Temp. Speicher  IST wesentlich niedriger als SOLL, Speicherpumpe trotzdem aus. Alles versucht, auch Zeiten verändert. Nichts hilft. Nur im Partymodus läuft die Speicherpumpe.

KEINE Fehlermeldung

Heizung war vor einiger Zeit mal stromlos, da Sicherung ausgeschaltet wurde.

Relaistest und Sensortest ok.

 

Allgemein: Heizung mit WW-Speicher, zwei Heizkreise, einer davon mit Mischer, Solaranlage hängt am Speicher

 

Für Tipps wäre ich dankbar, da ich nahe der Verzweifelung bin.

IMG_1940.jpeg
6 ANTWORTEN 6

Hi,

 

passt denn die Betriebsartanzeige? Allg. immer in Verdacht: VR20.

 

Im Moment ist doch Megasonne - wenn du Solar hast, warum ist der Speicher nur auf 51°C?

Unserer kocht fast über...

 

Gruß

Fiedel

Betriebsartanzeige passt.

vom Speicher wurde entnommen, Waschmaschine, Spülmaschine, Tochter 🙂

hab das Problem seit mehreren Tagen, hab die SOLL extra hoch gestellt für Testzweck

 

VR20 ist die aufgesteckte Platine?

Danke für die schnelle Antwort, 

Hallo Kaidavid, 

prüfe mal wie die Codieradresse 000 eingestellt ist. Hier muss mit Trinkwassererwärmung (TWE) vorhanden sein. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

steht korrekt auf 000:003

Was mir aufgefallen ist, beim Wert 047 (laut Anleitung Speichertemperaturwert) ist der Wert 047: 255

Zudem taucht dieser Wert oft da auf wo eigentlich nur - - - angegeben ist. 

 

Schöne Grüße

Kai

Hallo Patrik,

Der Wert ist bei 000:003.