Vitodens 200 WB2 mit Comfortrol WW heizt nicht auf

Hallo,

folgendes Problem:

In Stellung WW: Temp. Speicher  IST wesentlich niedriger als SOLL, Speicherpumpe trotzdem aus. Alles versucht, auch Zeiten verändert. Nichts hilft. Nur im Partymodus läuft die Speicherpumpe.

KEINE Fehlermeldung

Heizung war vor einiger Zeit mal stromlos, da Sicherung ausgeschaltet wurde.

Relaistest und Sensortest ok.

 

Allgemein: Heizung mit WW-Speicher, zwei Heizkreise, einer davon mit Mischer, Solaranlage hängt am Speicher

 

Für Tipps wäre ich dankbar, da ich nahe der Verzweifelung bin.

IMG_1940.jpeg
19 ANTWORTEN 19

Hi,

 

passt denn die Betriebsartanzeige? Allg. immer in Verdacht: VR20.

 

Im Moment ist doch Megasonne - wenn du Solar hast, warum ist der Speicher nur auf 51°C?

Unserer kocht fast über...

 

Gruß

Fiedel

Betriebsartanzeige passt.

vom Speicher wurde entnommen, Waschmaschine, Spülmaschine, Tochter 🙂

hab das Problem seit mehreren Tagen, hab die SOLL extra hoch gestellt für Testzweck

 

VR20 ist die aufgesteckte Platine?

Danke für die schnelle Antwort, 

Hallo Kaidavid, 

prüfe mal wie die Codieradresse 000 eingestellt ist. Hier muss mit Trinkwassererwärmung (TWE) vorhanden sein. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

steht korrekt auf 000:003

Was mir aufgefallen ist, beim Wert 047 (laut Anleitung Speichertemperaturwert) ist der Wert 047: 255

Zudem taucht dieser Wert oft da auf wo eigentlich nur - - - angegeben ist. 

 

Schöne Grüße

Kai

Hallo Patrik,

Der Wert ist bei 000:003.

 

Prüfe auch mal die Adresse 0B8 und 017 

 



Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hi Patrick,

017:001

0B8:001

 

Gibt es für die Codierungsadressen eine Komplettübersicht, sodaß ich Adresse für Adresse vergleichen kann?

 

schöne Grüße

Kai

Im Servicemanual ab S. 75.

Hallo Fiedel,

 

ich meinte die Adressen, die nicht im Servicemanuel beschrieben sind. Es gibt ja genügend weitere, die eigentlich nicht ferstellt werden sollen. Aber kontrollieren würde ich sie gerne, da möglicherweise ja hier der Fehler liegen könnte.

Schöne Grüße

Kai

Welche Regelung für Solar ist angeschlossen ? Hier müsste es auch so einen Punkt -Nachheizunterdrückung -geben.

Danke, das gehe ich am WE systematisch durch

Die Solar arbeitet in meinem Fall unabhängig


@Kaidavid  schrieb:

Die Solar arbeitet in meinem Fall unabhängig


Dann frag ich mich, warum die Solaranlage den Speicher nicht aufheizt ? Ist deren Pumpe defekt ? Oder sprechen wir von Schlechtwettertagen ?

Solaranlage funkioniert.

Bei entsprechender WW-Entnahme in den Abendstunden ist am nächsten morgen die IST-Temp unter SOLL-Temp Speicher, d.h. Die Therme sollte nach Zeitplan morgens die Speichertemperatur auf das SOLL bringen. Das hat sie bisher auch gemacht, nur an schlecht Wettertagen ist mir kürzlich aufgefallen, dass an der Zapfstelle die Temperatur zu niedrig morgens war.

Die Anlage war vor ca. 6 Wochen mal stromlos, ob das damit zusammenhängt kann ich nur vermuten. 

Gelten die Codieradressen analog zur Comfortrol?

Die Codieradressen der BES (Bedieneiheit Standart) und der BEM = Comfortrol (Bedieneinheit Menügeführt) sind nicht identisch. 

 

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Ok, jetzt vergleiche ich mal.