Hallo liebe Community,
schön, dass es sowas hier gibt 🙂
Wir haben seit ein paar Monaten das Problem, dass wir unsere Wassertemperatur nicht mehr erhöhen können. Egal was ich mache, es bleibt bei 43°C. (gemessen am Wasserhahn).
Wir haben eine Vitodens 200 WB2
Die Wassertemperatur am Regler bei 60° C eingestellt aber es bleibt immer bei 43°C Wassertemperatur.
Ist den "nur" das Bedienteil defekt, oder etwas anderes? Oder gar nur eine falsche Einstellung?
Ich würde mich über Hilfe freuen, vielleicht kennt ja jemand dieses Problem?
Frage kann ich gerne beantworten.
Vielen dank,
Gruß
Ben
Hi Ben,
es könnte auch am Display liegen, aber eher vermute ich die Platine "VR20".
Zumal dein Display schon mal getauscht wurde. 😎
Suche mal hier im Forum danach (auch nach meinen Posts dazu) und stelle
hier ggf. entspr. Fotos rein.
Falls du die Platine komplett tauschen musst, versuche zuvor noch die Codierung
1 und 2 rauszuschreiben. Im Serv.Man. steht wie man dort rein kommt.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Nachdem was ich hier lesen konnte, könnte es tatsächlich an der Platine "VR20" liegen.
Solch ein Bedienteil zu tauschen hätte ich noch gemacht. Aber nun wird es ja richtig kompliziert. Eine Operation am offenen Herzen meiner Gasheizung müsste ich dann doch einen Profi machen lassen.
Ich melde mich noch mal wieder mit neuen Erkenntnissen.
Gruß
Ben