Bei meiner Heizung Vitodens 200 WB2 7143471101926101 wurde die Pumpe ausgetauscht ( Grundfos 7338926 ) auf neue Pumpe Grundfos UPMA 70 PH. Problem ist das die neue Pumpe Permanent durch läuft. Iist das normal ??
Auch wen keine Heizung oder Warmwasser gebraucht wird. Die neue Pumpe ist auch nicht mit bus gesteuert. Gibt es alternative zu neue pumpe ??
Hi,
das ist die richtige Pumpe. Im Beiblatt steht, dass in der Therme von "geregelt" auf "stufig" umgestellt werden muss und wie das geht.
Gruß
Fiedel
Danke für deinen Antwort.
Meinst du die seite?
An der Heizung muss ich da nichts einstellen?
Ja, ich meine nur die Heizung. Da muss dein Modell dabei stehen. Es sind die Seiten mit dem Einbau.
Leider waren nur die Seiten dabei.
Können sie mir sagen woch die Anleitung vill runterladen kann? Oder wie das funktioniert ungefähr.
Danke
Ah, dann fehlen ein paar Seiten.
Da ich die Anleitung gerade nicht finde, geht auch die.
Einfach deinen Displaytyp aussuchen und die Schritte durchführen.
Danach schaltet die Heizung die Pumpe nur ein, wenn sie gebraucht wird.
Gruß