Da der ungeregelte Heizkreis über keinen Vorlaufsensor verfügt, wird auch keine Vorlauf-Ist-Temperatur angezeigt.
Grundsätzlich sollten die Aktoren (Pumpe etc.) im Aktorentest überprüft werden. Im Aktorentest muss alles laufen, ansonsten hat entweder der entsprechende Verbraucher einen Schaden/ Wackelkontakt oder ein Relais auf der Grundleiterplatte.
Wenn das ausgeschlossen werden kann, hast du entweder ein grundsätzliches hydraulisches Problem (Pumpe des geregelten Heizkreises greift zu viel Volumenstrom ab), oder die Ansteuerung der internen Pumpe funktioniert nicht richtig (würde für einen Defekt der VR20 Platine oder der Bedieneinheit sprechen, wenn die Sensorwerte in Ordnung sind und die Anlage trotz Anforderung nicht läuft).
Aus der Ferne lässt sich das nicht beurteilen.
Meine Empfehlung ist es daher, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, der die Anlage vor Ort überprüft.
Beste Grüße °sr