Hallo,
ich habe eine Vitodens 200 WB2 und die Bedieneinheit 7450155 ist defekt.
Frage:
Kann ich eine neue Bedienheit einfach so einstecken oder muss
ich die Codierungen danach dann komplett neu einstellen.
Oder werden die Codierungen woanders gespeichert?
Für Infos wäre ich echt dankbar.
Grüßle
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das sieht weder nach Mischer, noch nach Weiche aus.
Dann gehst du hier ab S. 66 in die Codiereinstellung 1 und stellst ein:
00:15
01:00
02:00
03:02
04:01
12:01
17:00
Alles andere lässt oder stellst du auf den Standardwert aus dem Serv.Man.
Hier noch die Anleitung für deinen Solarregler. Tipp: Rückkühlfunktion aktivieren.
Dann lebt das Solarfluid länger.
Die wird in VR20 und Bedieneinh. gespeichert.
Bestes Vorgehen: Alles rausschreiben -> Komponente tauschen -> Abgleichen.
Wenn dein Display schon ganz tot ist, vergleichst du mit dem Serv. Man.
Hallo Fiedel,
danke für die Info.
Mist, dachte ich schon.
Das wird was werden, alte Bedieneinheit geht nicht mehr. Also nix mit auslesen.
Service Manual, leider keine Infos von der damals gemachten Programmierung zu finden.
Also alles von Hand rausfinden. Ohje. Weiss nicht mal meine Brennerleistung. Das kann dauern.
😓
Kriegen wir hin... 😎
Mach mal ein Foto von dem Aufkleber oben drauf neben dem Abgasrohr!
Super,
hab mal alles fotografiert was mit der Anlage in Zusammenhang steht.
Solarthermie, Heisswasserspeicher usw.
Habe ein fast neues Bedienfeld bekommen. Kann ich das irgendwie komplett resetten bevor ich die
Programmierung vornehme?
Danke Dir
Gruß
Super, hier die Unterlagen zur Therme.
Dieses Panel wurde schon mal erneuert (Vergilbungsgrad passt nicht).
Weißt du genau dass es def. ist? Oft ist auch die VR20 der Grund für ein "schwarzes" Display.
Läuft die Therme im Schornimodus an?
Was gibt es noch unter der Therme (Mischer usw.)? FBH oder HK?
Das neue Panel habe ich schon eingesteckt und testweise laufen lassen. Das auf dem Foto.
Funktioniert. Display geht, Zeiten für Heisswasser gehen auch. Dann wieder aus gemacht, weil ich eben die Einstellungen nicht weiss. Dieses ist natürlich nicht vergilbt ^^
Das alte Panel hatte keine Anzeige mehr aber es lief noch alles. Fehler konnte ich nicht finden.
Batterie ist zwar leer, aber es muss noch was anderes sein. Evtl. ein Kondensator der das Plastik ein wenig geschwärzt hat. Will aber keinen Reparatur versuch wagen. Kein basteln an der Heizung. Ist mir zu heikel.
Eine Platine wurde vor ein paar Jahren schon von Fachbetrieb ausgetauscht ( viessmann lgm29.22b2010 )
Ich glaube da steckt die VR 20 drauf.
Wie finde ich das von dir erwähnte heraus: (Mischer usw.)? FBH oder HK?
Bin blöd, sorry.
Mischer weiss ich net. Solarthermie Mischer?
Gastherme ist im Keller.
Normale Heizkörper im Erdgeschoss (4)
Normale Heizkörper im Ersten Stock (4)
Dann einfach noch Fotos von unter und neben der Therme.
Alles was da noch an Technik "dranhängt".
Und im Nebenraum, also direkt hinter der Wand der Gastherme sitzt das Solardings für Heisswasser das in den Warmwasserspeicher läuft. Denke ich. !
Das sieht weder nach Mischer, noch nach Weiche aus.
Dann gehst du hier ab S. 66 in die Codiereinstellung 1 und stellst ein:
00:15
01:00
02:00
03:02
04:01
12:01
17:00
Alles andere lässt oder stellst du auf den Standardwert aus dem Serv.Man.
Hier noch die Anleitung für deinen Solarregler. Tipp: Rückkühlfunktion aktivieren.
Dann lebt das Solarfluid länger.
Hallo Fiedel,
habe alles nach deinen Werten eingestellt. Alles andere scheint auf Werkseinstellung zu sein.
Die Codierebene 2 habe ich nicht aufgerufen, da sollte alles passen, oder? Die speichert ja woanders. 🤔
Und auch beim Solarregler die Rückkühlfunktion und die Kollektorkühlfunktion sind jetzt eingeschaltet. 👍
Vielen vielen Dank
Ohne dich hätte ich das ned geschafft.
Grüßle J.
Vielen Dank!
Die Ebene 2 steckt auch in der VR20, aber die Pumpendrehzahlen die es da gibt,
sollte man eher im Winter optimieren (bei Bedarf), oder wenn es Probleme mit der
WW- Bereitung gibt.