Hallo Viessmannteam,
Ich bin im Bestitz eines Vitodens200(Nr.7159008226822103 / mit Standardbedieneinheit) Type WB2 mit Warmwasserspeicher Vitocell300.
Seit ein paar Tagen arbeitet die automatische Warmwassererwärmung nicht mehr. Warmwassererhitzung ist nur mit "Trick 17" möglich und schaltet nur noch manchmal zu(ohne erkennbare Logik). Die Temperaturanzeige des Sensors vom Warmwasserheizkreis zum Speicher fällt ab ohne ein Zuschalten der Heizung auszulösen.
Heizkreis, mit Hydraulischer Weiche und Mischer für Fussboden - und Plattenheizkreis, arbeitet normal.
Der Tasch vom Speichervorlaufsensor-Heizkreis + Elektromagnetischer Antrieb vom Umschaltventil zwischen Heizkreis und Warmwassererwärmung brachten keinen Erfolg.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Na, die erste Frage muss sein, ob die Elektronik bei Unterschreiten der WW-Bereitungsschwelle die WW-Bereitung startet. Passiert das?
Dear Theo62, I have the same problem,the changing valve (umschaltventil) works only when I start the system. I have to set it manually. Have you found the solution? Thank you: Tamas