Vitodens 200 WB2 - 32kW - Bj. 2001 - Codierparameter verschieden von Anlieferzustand

Hallo,
Daten der Anlage:
- Vitodens 200 WB2
- Bj. 2001

- 7159002 (Seriennummer)

- 32kW Ausführung
- Kein Mischer
- Nur ein Heizkreis
- Warmwasser 300 Liter (ohne Wärmetauscher in der Heizung)
- Mehrfamilienhaus, somit viele Heizkörper (fast alle Heizkörper Thermostate offen)

-Vorlauf / Rücklauf im Heizungskreis mit 28mm Kupfer ausgeführt

- Regelung in BES Ausführung (4 rote, 4 blaue Tasten)
- VR20 Platine   -> Kondensatoren erneuert
- Bedienteil   -> Li-Ion Batterie ausgetauscht

Folgende Frage hätte ich zu der Heizung:
einige Parameter entsprechen NICHT den, die im Anlieferzustand in der Anleitung abgedruckt sind und diese WÄREN eben NICHT zu verstellen:

Codierung1 (aus der Serviceanleitung für die Fachkraft):
SOLL (?):                                     IST:
***********************************************************
00:15 (nicht verstellen)               00:01 (was sagt der Parameter 00 aus?)
02:00 (nicht verstellen)               02:08 (was sagt der Parameter 02 aus?)
34:01 (nicht verstellen)               34:00 (was sagt der Parameter 34 aus?)

36:00 (nicht verstellen)              steht nicht mal in der Anleitung (was sagt der Parameter 36 aus?)
37:00 (nicht verstellen)              steht nicht mal in der Anleitung (was sagt der Parameter 37 aus?)

 

Parameter 00 / 02Parameter 00 / 02

Parameter 34Parameter 34

Es wäre toll sachliche Antworten zu bekommen, bitte keine Antwort mit Information:
"Hände weg es ist eine Gasheizung" / "Nur Handwerker dürfen das und ...."

Anlage läuft ohne Probleme, bis die Tatsache dass die im Heizbetrieb "taktet":
- Anlage läuft oft nur 2-3min lang, danach wieder 10min. lang (10min. wäre schon gut)
- 32kW Gerät hat einfach zu große minimale Leistung für das Haus (8kW)

Bedienfeld / EinstellungenBedienfeld / Einstellungen

Danke und schönen Gruss an die Community

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich hatte nur das oben Verlinkte.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hi Arturo,

 

da hat es der Heizmeister damals aber gut mit euch gemeint... 😉

Ist es ein EFH? Hat es HKs, FBH, WW- Speicher, Mischer, ggf. Fotos von der Anlage.

Diese Bedieneinheit heißt übrigens nicht Comfortrol, sondern BES.

 

Beschreibungen für die "Nicht verstellen- Adressen" findest du hier.

 

Häufige Problemstellen dieser Generation habe ich hier zusammengefasst.

 

Im Foto vom Bedienfeld sehe ich noch, dass die Heizkennlinie sehr hoch eingestellt ist.

Stelle die mal auf 1,0 und dafür die Thermostate in den Wohnräumen voll auf.

Dann passt du die Therme mit Heizkennlinie, dem Knopf rechts daneben und dem Stellknopf

mit der Sonne so an, dass die Wohnzimmertemp. passt.

 

So richtig gegen das Takten hilft nur eine Taktsperre (Bastelarbeit), oder mit den roten/blauen Tasten

4 getrennte Zeiträume zum Heizen über den Tag verteilt einstellen.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

danke für die Infos.
Daten meiner Anlage bis auf die Bilder habe ich ergänzt.

Das mit der Heizkennlinie wird probiert.

Zu den Codieradresse 00 bis 03 habe ich hier https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328790 leider nicht gefunden, die fangen bei CA 04 an.

Eine Sache war doch interessant:
CA 43 auf 01 stellen, dann sehe ich vielleicht BETRIEBSSTUNDEN, wird getestet
(nur wo kann man die dann auslesen?)

Ich bin eben auf der Suche nach BETRIEBSSTUNDEN-Zähler und ANZAHL DER ZÜNDUNGEN
-> da kann man die Taktung schön berechnen

fr.jpg


Zu dem Heizkessel mit 32kW, der Heizungsbauer hat gerechnet und gesagt...
-> Ja, die 32kW ist aber schon knapppppppp berechnet (sage nichts mehr dazu),
   ja klar,wir wohnen auch in der nähe zu Nordpol

😉

 

Das mit den Betriebsstunden geht wohl nur mit der Comfortrol (Klartextdisplay).

Ist aber nicht kriegsentscheidend. Du siehst ja wie stark es jetzt Taktet und alles was dann länger

läuft ist besser. Hast du Ambitionen in Richtung Raspi, Linux, Elektronikbasteln? 

Mit vcontrold und FHEM kann man bereits viele Werte mitschreiben. Das hilft beim Optimieren.

Hi,
so viel Aufwand (Pflege) wollte ich in diese Heizung nicht unbedingt investieren.
Ich werde aber zwei Viessmann 7404582 Anschlusserweiterungen an die Heizungs anschliessen
und folgende ZWEI Funktionen "aktivieren":
1 x EXTERNES MAGNETVENTIL = Anlage läuft

1 x SAMMELSTÖRMELDUNG = Störung vorhanden

-> hiervon nutze ich die potentialfreie Kontakte von dem Umschaltrelais, nehme also nicht mal die interne 230V  ab (von der Klemme 156), sondern gehe ich auf die Anschlusserweiterung auf die Klemme 40/50 drauf


Diese zwei Ausgänge schalte ich auf SHELLY Plus 2PM, somit werde ich sehen
- WANN die Heizung AN ist / WIE oft diese AN ist / WIE lange diese AN ist
- ob ich eine STÖRUNG habe

Alles im WLAN, ohne jegliche umbauten an der Heizung
Preis sehr überschaubar und alles gut wartbar

externes Magnetventilexternes Magnetventil

 

SammelstörungSammelstörung

So viel Aufwand musst du dafür nicht treiben:

Sammelst. ist schon auf die vorderen Ausgänge gelegt (X 4.3 / 4.4). Da kommen 24V AC raus,

womit du direkt auf ein Koppelrel. gehen kannst. Achtung: Der Ausgang kommt bei Auftreten

einer Störung erst nach ein paar Minuten.

 

Für das ext. Magnetventil gilt das gleiche (X 2.1 / 2.2).

 

Ich mache das genau so, für meine Taktsperre- SPS. Dazu habe ich diese Relais verwendet.

genau so wird umgesetzt.

Die ein Paar Minuten ist viel besser, wie warten dass die Heizung kalt wird.... 😉

Die meisten Verbraucher warten bis die Bude kalt ist, dann erst wird geschaut was Sache ist.

-> Eine Frage zu den "nicht verstell Parameter" hätte ich aber.

-> hast Du Info zu dem Parameter CA 00 / CA 01 / CA 02 ?
Die damalige Auflistung der Parameter fängt erst bei CA 04 an

gruss und danke

Ich hatte nur das oben Verlinkte.