Hallo.

 

Unsere Heizung get zuletzt immer wieder in Störung.

 

Fehlercodes sind 

 

Blitz 0 4

Blitz 1 4

Blitz 3 5

 

Manchmal lässt dich der Brenner wiederbeleben durch Fehler löschen und ausschalten/anschalten.

Aber immer seltener.

Im Schornsteinfegermodus lief die Heizung einige Zeit wieder an, jetzt auch seltener.

Die Flamme wird offenbar nicht mehr zuverlässig gezündet oder dann nicht ht erkannt.

Die Heizung geht dann in ihre Fehler.

Welche Komponente könnte defekt sein?

Wo finde ich die Seriennummer oder das Typenschild der Heizung?

Diese Nummern kann ich anbieten.

 

Bin um Hinweise zur Problemlösung dankbar

 

Gruß

Michael 

 

20240729_090713.jpg

20240729_090626.jpg

9 ANTWORTEN 9

Hi Michael,

 

Typenschild ist oben neben dem Abgasrohr.

 

Deine Beschreibung deutet auf das LGM29- Lötstellenproblem hin.

Näheres hier (bitte den Links folgen).

 

Hier noch das Serv. Man. mit den Fehlercodes usw.

 

Gruß

Fiedel

 

Hallo Frank

 

Danke. Typenschild gefunden.

 

Mal sehen was der Heizungsbauer zur Lösung sagt.

Sieht mir nicht danach aus dass man das selber machen sollte.

Den Einbau von Gebrauchtteilen hat der Heizungsbauer schon abgelehnt wegen Garantieübernahme.

Dann mal sehen ob es Ersatzteile noch von Viessmann gibt.

 

Wäre ja tragisch, wenn wir wegen so einer Kleinigkeit die ganze Heizung tauschen müssten...

 

LG

Michael

 

20240801_151308.jpg

Die Platinen gibt es auch noch neu, aber ich würde mir das Video zum Platinentausch

ansehen und einen der Reparaturdienste ansprechen. Schicke dann gleich die VR20

mit dort hin und auch das Display zum Batteriewechsel. Wenn es dann noch Probleme

gibt, fragst du noch mal das Forum oder der HB darf Fehlersuche machen.

Ggf. gibt es auch noch ein Problem mit der Pumpe (Fehler 04).

Gehen wir mal der Reihe nach: 3:5 ist eigentlich kein Fehler, sondern eine Statusmeldung. Sehr wahrscheinlich hast hier die Schornitaste betätigt und dann erst das Gerät eingeschaltet.

Es kann auch vorkommen, dass die Platine Optolink einen Defekt hat.

1:4 steht dafür, dass keine Flamme erkannt wurde. Fehlerursache kann also alles sein, was mit der Zündung zu tun hat. Die Banalste: Wie alt sind die Elektroden ?

Und Fehler 0:4 steht, glaub, für ungenügende Gebläsedrehzahl. Neben dem Gebläse könnte hier die Druckdose verstopft sein oder der Silikonschlauch ist gerissen.

04 = Pumpe Gebläsedrehzahl, 06 = Gebläse/Druckdose

Ich hätte gedacht, Pumpe wäre A:4. Ich war nämlich kürzlich erst an einer Vitodens 200 aus dem Jahre 2002. Fehleranzeige A:4. Das Gerät ging aber nicht auf Störung, sondern zeigte nur blinkend eben A:4. Dazu immer wieder leises Rattern. Das Gerät befand sich grad in der WW-Bereitung, welche sich erheblich verzögerte. Speichergrösse 500l. Für 5K Erhöhung brauchte die Therme(35kW) stolze 40 min. Ausserdem erhebliches Takten, weil die Vorlauftemp. immer wieder sehr schnell von 60 auf 81°C hochschnellte.

Ein Austausch der Pumpe kommt hier aber nicht mehr in Betracht, da die Therme in Kürze ganz wegfliegt.

Du hast Recht! Das hab ich jetzt verwechselt... 😕 04 = Gebläsedrehzahl.

Habs gleich mal berichtigt.

20240802_151719.jpg

20240802_151656.jpg

Genau. Hier noch meine Markierungen I'm Handbuch. F:E hatte ich noch vergessen.

Im Moment läuft die Heizung auch mal wieder. Bin gespannt was der Fachmann sagt wenn er denn mal vorbeischaut. 

 

Die Hinweise zur Reparatur habe ich dankend erhalten. Mal sehen ob wir damit arbeiten können.

 

LG

F:E geht auch in die Richtung "Lötstelle am Relais Gasventil auf LGM29"