abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-W

Hallo liebe Community,

 

ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Mein Vitodens 200-W in Kombination mit einem Vitocell 100 Speicher macht Probleme, und ich bin langsam am Verzweifeln. Beim Starten des Displays zeigt das Gerät eine Kesseltemperatur von 80–90 Grad an, obwohl das Wasser kalt ist. Diese Anzeige bleibt bestehen, selbst nachdem die Anlage über Nacht ausgeschaltet oder das System neu befüllt wurde. Der Brenner zündet nicht.

 

Ursprünglich hatte der Brenner sporadisch gezündet, später gar nicht mehr. Nachdem ich die Heizkreispumpe/Umwälzpumpe ausgetauscht habe, lief die Anlage wieder und heizte den Heizkreislauf auf – allerdings blieb das Warmwasser kalt. Mittlerweile zeigt das Display dauerhaft Temperaturen zwischen 80 und 90 Grad an, und der Wert steigt weiter, obwohl das Wasser im System kalt ist.

 

Ich habe bereits eine Wartung durchgeführt:

 

• Die Anlage gereinigt und durchgespült.

• Die Ionisationselektrode und den Zünder gereinigt.

 

Trotzdem bleibt das Problem bestehen. Mein nächster Schritt ist, den Speichertemperatursensor auszutauschen, da ich vermute, dass dieser falsche Werte an die Steuereinheit sendet. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dies wirklich die Ursache des Problems ist.

 

Hat jemand von euch schon einmal einen ähnlichen Fehler gehabt oder weiß, woran es liegen könnte? Ich wäre sehr dankbar für Tipps oder Hinweise.

 

Mit hoffnungsvollen Grüßen!

IMG_0464.jpeg

IMG_0460.jpeg

IMG_0459.jpeg

IMG_0457.jpeg

IMG_0456.jpeg

IMG_0458.jpeg

IMG_0462.jpeg

5 ANTWORTEN 5

Sieht nach defektem Kesseltemperatursensor aus. Mal durchmessen und mit den Werten in der Serviceanleitung vergleichen.

MfG

W.F.

 

Dieser misst im ausgebauten Zustand 14 kohm und wenn die Temperatur steigt durch Wärme hinzufügen sinkt dieser Wert. Ausgebaut ist er werde ihn mal tauschen und schauen was passiert. Vielen Dank 

Kesseltemperatursensor erneuert Problemen besteht weiterhin. 

Gibt es denn eine Fehlermeldung, wenn du den Sensor entfernst? Was passiert, wenn du einen anderen Sensor einsteckst, ändert sich dann überhaupt der Wert in der Anzeige? 14kOhm wären irgendetwas um die 15 Grad.  

Bei 91 Grad müsste er einen Wert von ca. 900 ohm haben. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Es gibt keine Fehlermeldungen, wenn ich den Sensor abziehe – weder beim alten noch beim neuen. Die Heizung springt lediglich auf „Störung“, und diese verschwindet, sobald ich den Stecker wieder einstecke. Die Kontakte, an die der Stecker angeschlossen wird und die in die Steuerung führen, wurden ebenfalls gemessen. Dabei konnten keine negativen Werte festgestellt werden, und die Kontakte scheinen intakt zu sein.

 

Nach meinem Verständnis lässt sich der Widerstand nur im ausgebauten Zustand korrekt messen, da die Spannungswerte der Kontakte, an die der Fühler angeschlossen wird, die Messung beeinflussen könnten.

 

Messungen: der steckvberbindung zum Steuergerät / Platine 

 

1. Widerstandsmessung im

ausgeschalteten Zustand:

 

• 4,3 kOhm (im 20k-Bereich):

Der Wert deutet auf einen einwandfreien Durchgang hin. Es gibt keine Hinweise auf einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung.

 

2. Widerstandsmessung im eingeschalteten Zustand:

 

• „-1“ im 20k-Bereich:

Das Multimeter zeigt an, dass eine Widerstandsmessung im eingeschalteten Zustand nicht möglich ist, da die Verbindung unter Spannung steht. Widerstandsmessungen unter Spannung sind nicht sinnvoll.

 

3. Spannungsmessung im Betrieb:

 

• 5,05 V (im 20V-Bereich).

Die Steuerung liefert eine korrekte Referenzspannung für den Temperatursensor, was darauf hinweist, dass sie funktionsfähig ist.

 

• 0 V im ausgeschalteten Zustand:Dieser Wert ist ebenfalls korrekt, da im ausgeschalteten Zustand keine Spannung anliegen sollte.

 

Fazit:

 

• Steuerung funktioniert korrekt:

Die anliegende Spannung von 5,05 V zeigt, dass die Steuerung den Temperatursensor auslesen kann.

 

• Leitungen sind intakt:Der Widerstandswert von 4,3 kOhm im ausgeschalteten Zustand zeigt, dass es keine Unterbrechungen oder Schäden an den Leitungen gibt.

 

Der neue Temperatursensor zeigt im ausgebauten Zustand 14 kOhm an. Beim Erwärmen mit einem Heißluftföhn sinkt der Wert, wie es sein sollte, und beim Abkühlen steigt er wieder an. Dies bestätigt, dass der Sensor selbst ordnungsgemäß arbeitet.

oder sehe ich das falsch, falls ja korrigieren sie mich bitte. 

Top-Lösungsautoren